この投稿は最後に、沙漠里の游鱼によって2015年11月2日 08:49に編集されました。電磁弁の前には一般的に手動バルブを取り付ける必要がありますか?
Reply #22015-11-02
もしシリンダーの吸気ラインのことを言っているなら、一般的には空気圧ユニットが取り付けられますが、それ以外についてはわかりません
Reply #32015-11-02
風線にはもちろん手動バルブを取り付ける必要があります。 プロセスバルブの前または後ろには、手動バルブを取り付けたものもあれば、取り付けていないものもあります。 一部の手動バルブは必ずしも電磁弁用に設置されるわけではなく、装置の入口バルブや装置境界の遮断バルブである可能性があります。 それは、内部からの漏れを恐れるかどうかによります。
Reply #42015-11-02
追加が必要です。なぜなら、電磁弁は工事現場で頻繁に故障や損傷が発生するため、手動弁を設置しておくことで電磁弁の交換が容易になるからです
Reply #52015-11-03
手動バルブとは手動式のプロセスバルブのことでしょうか。私たちは前後にボールバルブを1つずつ取り付け、プロセスを停止させないようにバイパスも設置しており、故障時に交換しやすくしています。 しかし、海外では自社のバルブに自信があると言われており、バイパスは使用しないとのことだが、検証が必要だ
Reply #62015-11-03
電磁弁の前には手動バルブを取り付けるだけでなく、一般的にはスイッチケーブルも取り付けておき、電磁弁に故障が発生したりシステムを切り離す際に利用できるようにします!
Reply #72015-11-03
どの場所の電磁弁かによります。すべての相手側に取り付ける必要はありません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.