電流計の変比を間違えて選んだらどうすればいいか

2015-11-06View Original

Thread Content

電気盤には50/1Aの電流計が選ばれていますが、機械横の盤には100/1Aの電流計が使われています。電気盤の数値を基準にするなら、必ずしも機械横の盤の計器を交換する必要がありますか? デスクサイドキャビネットのメーターは、係数を掛けないと電気メーターの読み値にならないのですか?
Reply #22015-11-06
電気キャビネットの計器が正確であることから、変成器は50/1が選ばれていることがわかります。一方、電流計は50/1でも100/1でも、実際にはどちらも0-1Aの電流計です。単に目盛りを0-1Aから0-50Aまたは0-100Aに変更しただけです。例えば、25Aの電流が50/1の変成器を通過すると、出力は0.5Aとなり、50/1の電流計には25Aと表示されますが、100/1の電流計には50Aと表示されます。したがって、100/1の電流計の値は2で割ればよく、必ずしも交換する必要はありません。
Reply #32015-11-06
計器の目盛りを0~50Aに変更すればよく、つまり計器上の目盛り値を2で割るのです。
Reply #42015-11-10
トランスの貫通巻数は2で割ればいい。もともと2巻だったら、1巻になる
Reply #52015-11-12
そんなはずがない、100Aの表示板が25Aしか表示されず、50Aを表示するなんてあり得ない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.