シーメンスS7300の問題。

2015-11-07View Original

Thread Content

IM365モジュールの後ろのデジタル入出力は正常だが、アナログ入出力に反応がない-
Reply #22015-11-07
オンラインで見ましたか?オンラインでPIWとPQWの値が変わらない場合、それはチャネルの問題でしょう!
Reply #32015-11-07
今はまだ見ていません。PLCに監視用のパスワードがあるからです。見られない。以前、温度が正しく表示されなかったんですが、修理してから1日以上使っていたら、このような状態になってしまいました。現在、現場の表示器には電圧と温度が表示されており、上位機側では保持値となっています。動かない状態。
Reply #42015-11-07
電源の問題でしょうか。エミュレータの計測カードには電力供給が必要です
Reply #52015-11-08
この電源は外部から24Vを供給され、現場のメーターには電圧が表示されています。本局にもある。そして、上のDIポイントもすべて電圧があります。
Reply #62015-12-30
アナログ値なのか、それともすべてのアナログ値なのか?アナログ値に不具合が生じた場合は、マルチメーターで信号を測定してみることができます。信号と電源の両方に問題がなければ、計器自体に問題があるとは考えられず、必ずPLCまたはWINCCに問題があるということになります。信号発生器を使ってシステムに信号を入力し、上位機が正しく応答するか確認することもできます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.