現在の状況は、SISロジックにおいて遮断弁(FC)には連動して開く機能と連動して閉じる機能が必要で、この遮断弁用の電磁弁をどのように選定すればよいか教えてほしいのですが(2位置3通式でしょうか?二人五通?単一電子制御?デュアルコントロール?電磁弁?2つの電磁弁)?気路はどのように接続するのか? SISは電磁弁コイルが正常に励磁されることを要求し、インターロック時には励磁しない。 ちなみに、この2つの3ウェイ電磁弁は、常開(NO)と常閉(NC)の2種類しかないのでしょうか?正常励磁(NE)と呼ばれるタイプもあるのでしょうか? 皆さん、解決策を教えてください。よろしくお願いします!
Reply #22015-11-09
2桁の5通しか使ったことがなく、他のことはあまり詳しくない
Reply #32015-11-09
この連動のオンとオフには優先順位がありますか???
Reply #42015-11-09
連鎖のオンとオフに優先制限はない
Reply #52015-11-09
リレー位置と故障位置には大きな関連がありますので、投稿者の方はこれを必ず重視すべきです。2つの3ウェイか5ウェイ、およびダブル電磁弁は、次の作業です。
Reply #62015-11-09
リレー位置と故障位置には大きな関連があるのか?どういう意味? FCバルブはロックアウトはできるが、ロックオンはできないのですか? その工程ではFCバルブのインターロックを解除する必要がある場合はどうすればいいのでしょうか?@backhamm1982
Reply #72015-11-10
その設計ならFOバルブでしょう
Reply #82015-11-10
FC遮断弁を実現するには、バルブを風があるときに開くように設定し、電磁弁をガス路に取り付ける必要があります。 フォールトセーフ型は常に電力が供給されており、電力があるときは電磁弁が開いた状態になります(そのためNCを選択)。空気の流れも途切れず、バルブも開いています。このとき電磁弁に送られる信号は1で、インターロックが解除されます; 同様に、電磁弁への信号が0のときは連動して閉じ、電磁弁は電力を失い、気路は閉じてバルブも閉じる; これにより、気路がなくなったときや電磁弁の電力が切れたときにバルブが閉じ、安全性が確保されます。 理解していただけると嬉しいです。
Reply #92015-11-11
これは、両作用か単作用かを考えなければならないでしょうね
Reply #102015-11-12
質問ですが、投稿者さんのその切断弁(FC)はSISロジックにおいて連動して開く必要があり、また連動して閉じる必要もあるとのことですが、開く理由と閉じる理由は異なるはずだと理解していますが?では、これらの「原因」が同時に現れた場合、このバルブは開いているのか、閉じているのか?因果図でも同じように求められるのでしょうか?SISのインターロックでは、このような状況はほとんどありません。
Reply #112015-11-13
SIS連鎖は最も安全な停止位置を考慮しており、連鎖のオン/オフにこだわることはできず、一つを選ばなければならない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.