参加報酬:2財富。正解の報酬:9富。 以下のうち、どの集合住宅用ボイラー室の設計案が間違っているでしょうか?( ) A. 温水システムの循環ポンプの入口主管には、システムの静圧よりも高い位置に圧力解放用排気管を設置する。B. 補給ポンプの揚程は、補水地点の圧力に35~50kPaの余裕分を加えた値以上でなければならない。C. 高位膨張タンクと温水システムを接続する位置は、循環ポンプの入口主管付近が適しており、高位膨張タンクの最低水位は温水システムの最高点よりも1メートル以上高くなければならない。D. 補給ポンプは2台以上設置すべきで、そのうち1台は予備とする。【生産及び管理部門】版主や技術討論者の募集
以下のうち、どの集合住宅用ボイラー室の設計案が間違っているでしょうか?(C、高位置の膨張タンクは給湯システムに接続される位置として、循環水ポンプの入口配管上に設置することが望ましい。高位置の膨張タンクの最低水位は、給湯システムの最高点よりも1メートル以上高くなければならない。)
以下のうち、どの集合住宅用ボイラー室の設計案が間違っているでしょうか?(C)A. 温水システムの循環ポンプの入口主管には、システムの静圧よりも高い位置に圧力解放用の排気管を設置する。B. 補給ポンプの揚程は、補水地点の圧力に35~50kPaの余裕分を加えた値以上でなければならない。C. 高位膨張タンクと温水システムを接続する位置は、循環ポンプの入口主管付近が適しており、高位膨張タンクの最低水位は、温水システムの最高点よりも1メートル以上高くなければならない。D. 補給ポンプは2台以上必要であり、そのうち1台は予備とする
以下のうち、どの集合住宅用ボイラー室の設計案が間違っているでしょうか?(C)
以下のうち、どの集合住宅用ボイラー室の設計案が間違っているでしょうか?(C)根拠:ボイラー室設計マニュアル4.1.3、4.1.6、4.1.12
C、-------------------------------------------------------------
C、高位置の膨張タンクと給湯システムが接続される位置は、循環ポンプの入口主管部に設置することが望ましい。高位置の膨張タンクの最低水位は、給湯システムの最高点よりも1メートル以上高くなければならない
以下のうち、どの集合住宅用ボイラー室の設計案が間違っているでしょうか?(C)A. 温水システムの循環ポンプの入口主管には、システムの静圧よりも高い位置に圧力解放用排気管を設置する。B. 補給ポンプの揚程は、補水地点の圧力に35~50kPaの余裕分を加えた値以上でなければならない。C. 高位膨張タンクと温水システムを接続する位置は、循環ポンプの入口主管付近が適しており、高位膨張タンクの最低水位は、温水システムの最高点よりも1メートル以上高くなければならない。D. 補給ポンプは2台以上必要であり、そのうち1台は予備とする
以下のうち、どの集合住宅用ボイラー室の設計案が間違っているでしょうか?(A)A. 温水システムの循環ポンプの入口主管には、システムの静圧より高い位置に圧力解放用排気管を設置する。B. 補給ポンプの揚程は、補水地点の圧力に35~50kPaの余裕分を加えた値以上でなければならない。C. 高位膨張タンクと温水システムを接続する位置は、循環ポンプの入口主管付近が適しており、高位膨張タンクの最低水位は、温水システムの最高点より1メートル以上高くなければならない。D. 補給ポンプは2台以上必要であり、そのうち1台は予備とする