循環水ポンプは毎晩22時頃に電流が1~2Aほどわずかに上昇し、午前5時30分から6時30分にかけて再び1~2A下がります。その間は何も調整せず、生産は安定しています。一体何が原因なのでしょうか?単に温度が関係しているとだけ言わないでください。具体的な原理や、どのように影響を与えるのかを知りたいのです。ありがとう
Reply #22015-11-12
夜間は気温が低く、水の温度も低いため粘度が高くなり、配管内の圧力損失が大きくなる。その結果、循環ポンプに必要な揚程が高くなり、電流も大きくなる。 人為的な操作による*慣性要因も否定できない。
Reply #32015-11-13
この気温の変化は徐々に起こるので、水の粘度の変化も同様に徐々であるはずです。もしそうだとすると、電流の変化も非常にゆっくりと上昇した後、また非常にゆっくりと下降するはずです。しかし現在の状況では、夜になると電流の推移を見ると明らかな上昇があり、朝になると再び明らかな下降があり、まるで階段のようです。1ヶ月分の電流をつなげてみると、長城の形のように見えます。なぜその瞬間に変化がそれほど明確だったのか、そして上昇した後は波動がなく、朝に下がってからもほとんど波動がなかったのか。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.