空気圧調節バルブ

2015-11-12View Original

Thread Content

初めて空気圧式調節バルブを使用するのですが、どなたかベテランの方に教えていただきたいのです。空気圧式調節バルブには圧力を示す計器と、圧力を示さない計器があり、そのためにバルブが開かなくなってしまいます。この空気圧式調節バルブの修理方法は何でしょうか?
Reply #22015-11-12
この投稿は最後にylb913によって2015-11-12 10:26に編集されました。ポジショナーの前の数値はシステムの計装用空気圧で、ポジショナーの後の数値はポジショナーが出力する計装用空気圧です。ポジショナーからの出力に圧力がないため、バルブが開きません。どうやらこれは空気駆動式のバルブのようです。 問題はポジショナーにあり、バルブにはありません。
Reply #32015-11-12
まず、計装用空気源がポジショナーに供給されていないので、バルブが動くはずがありません。まずは計装用空気源の圧力が4キログラム前後になっているかを確認してください(ポジショナーの吸気口側の圧力計が0.4MPAの位置にあるか、それとも0MPAの位置にあるかを確認してください)
Reply #42015-11-12
これら2つの表はポジショナーの入力・出力圧力を示しており、圧力があるのは空気供給圧で、圧力がないのはポジショナーの出力です。ポジショナーの出力に問題があればバルブは自然と開きません。問題はポジショナーや調節器にあります。後ろから順にチェックし、調節器の出力を測定します。もし調節器から出力がなければ問題は調節器にあり、出力がある場合はポジショナーに問題があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.