警報器の問題

2015-11-19View Original

Thread Content

皆さん、最近、いくつかの酸素濃度計を新しく設置しました。現場の計器では正常に表示されていますが、コントローラー上の表示とは一致しません。チャネルや配線も問題なく確認できましたが、このような状況の対処法がわかりません。
Reply #22015-11-19
信号の減衰が原因かもしれず、補償が必要です
Reply #32015-11-20
もっと詳しく教えてもらえますか?具体的にどうすればいいですか、よろしくお願いします。
Reply #42015-11-20
簡易テストとして、直流電源のMAモードを使用し、コントローラ側の信号線に直列に接続して、信号線内の電流が現場プローブの数値に対応する電流と一致しているかを測定します。一致すればコントローラーが再校正され、一致しなければ回路が安定化処理を行う。 また、通常は300m以内の回路なら問題なく使用できますが、距離が遠すぎる場合は、回路を安定させるために安定化装置を追加する必要があります。
Reply #52015-11-20
まずは、現場の測定範囲と中央制御装置の測定範囲が一致しているか確認した方がいいと思います
Reply #62015-11-20
この投稿は最後に、2015年11月20日16時24分に「仪表仪表」によって編集されました。4階の方の言う通り、まず現場の検出器の電流出力がどれくらいかを測定し、その後コントローラー側の入力信号が一致しているかを確認するべきです。一致しない場合、この伝送過程で信号の干渉が発生したことを意味します。また、検出器とコントローラーの距離も考慮する必要があり、分岐式の4-20mAは最大で1000メートルまで伝送可能です。(コントローラの測定範囲や測定媒体の設定が間違っているという可能性もありますが、このようなエラーはかなり初歩的です)
Reply #72015-11-20
それは製品がどのメーカーのものかによります。具体的な仕様はメーカーに尋ねてみてください
Reply #82015-11-26
5階が正解だと思います。まず測定範囲が一致しているかを確認し、その後で信号の問題を考えましょう

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.