みんなはどうやって実行してるの? タンク同士の間隔は、依然として「石油化学規則」に基づいて考慮するべきか。つまり、2つのタンクの間にだけ隔壁を設置するのか、それともまずタンクと隔壁(防火壁として扱う。規則にはタンクと隔壁の間隔に関する要件がないため)との距離を考慮し、その後で隔壁と隣接する別のタンクとの距離を考慮するのか?前者の方法は「石油化学規則」に適合し、安全監視の要件も満たし、さらにコストも節約できる。なぜなら、安全監督は距離に関する要件を定めていないからです。 後者の方法の方がより安全ですが、スペースを多く取ります。 みんなはどうやってるの?
単罐単堤は主に串焼きの問題を考慮しているのでしょう
防火堤は規格の要求に従って設置され、隔壁は主に石油タンクを分離するためのものなので、位置に特別な要件はなく、配管の配置に支障を来さない範囲で石油タンクを分ければよいのです!
隔壁にはタンクとの間隔の問題がなく、防火壁と同等とは言えない。
防火堤および隔堤内の有効容積は、以下の規定に適合しなければならない。1. 防火堤内の有効容積は、タンク群内の最も大きなタンク1基の容量未満であってはならず、フロートタンクやインナーフロートタンクを使用する場合にこの要件を満たせないときは、残りの液体を貯蔵するための事故用貯液槽を設置しなければならない。ただし、タンク群の防火堤内の有効容積は、タンク群内の最も大きなタンク1基の容量の半分未満であってはならない; 2. ガードレート内の有効容積は、ガードレート内にある最大の貯蔵タンク1基の容積の10%未満であってはならない。 3. 防火堤と貯蔵タンクとの距離は、貯蔵タンクの仕様によって決定されるべきである。下表の通り、タンク群内にある隣接する可燃性液体を貯蔵する地上タンク間の防火距離です。
カテゴリー タンクの形式 固定式頂部タンク 浮頂式・内浮頂式タンク 横置きタンク
容量 ≤1000m³ >1000m³
火災危険度 甲B類、乙類 0.75D 0.6D 0.4D 0.8m
丙A類 0.4D
丙B類 2m 5m
第2条 堤体内の有効容積は、堤体内にある最大の貯蔵タンク1基の容積の10%未満であってはならない。それも「石化規」に含まれてるの?
安全監督総局のその馬鹿げた命令は、まるで頭がおかしいんじゃないか。次から次へと命令を出し続け、経済や技術のバランスなど全く考えていない。まるで何か大したことを成し遂げたかのようだが、残念ながら安全事故は後を絶たず、しかも深刻な事故ばかりだ
一つのタンクと一つの堤防では現実に合わず、達成不可能な任務です。規範に従うべきで、上司の思いつきで決定することはできません!
しかし、それはあなたをチェックし、検収するために来るのです!
安全監督総局の命令の法的効力は規範よりも高く、設計者は規範を最も重要なものと考えているようだが、実際には最も重要度が低い。部門規則の効力は非常に大きい