Thread Content
プロジェクト概要:容量8000立方メートルの原油タンクで、貯蔵される原油は安定した性質を持ち、蒸気圧は0.7キログラム、油種は甲B類です。使用されているのは内浮頂タンクで、その外部の固定頂にはAPI-650およびGB-50341の規定に従った排出要件に基づき、9つの環状通気孔と1つの中央通気孔が設けられている。これらには接続管はなく、防雨カバーが取り付けられているだけで、エアシール保護は施されていない。 API650では要求されていませんが、SH 3007およびGB 50074では要求されています。 ここでは、規範解釈上の4つの問題について検討する:1.当該タンクはSH-3007第5.1.9条に適用されるか?なぜなら、消火器を増設しても中央の通気孔だけに設置することはできず、それでは効果がないため、10個の消火器を追加する必要があるからです。2.SH-3007の5.1.9条およびGB-50074の6.4.7条の第1項で言及されている「固定式屋根タンク」とは、内浮き屋根式石油タンクも含まれるのか?3.GB-50074の6.4.7条の第3項にある「甲B類、乙類、丙A類の液体を貯蔵し、窒素による密閉保護システムを採用している内浮き屋根タンク」について、阻火器の設置を検討するには、液体の種類と窒素による密閉の両方が満たされていなければならないのか?4.「通気管」というのは、私たちが考えているこのような通気孔の概念も含まれるのでしょうか? 最後の質問ですが、私たちのような原油について、すべての通気孔に消火器を取り付けるべきだと思いますか?
環状通気孔に消火器を取り付けたのは、本当に見たことがない。
そうだね。不思議なんだけど、3007は中央の通気管についてしか言及しておらず、環状の通気孔については触れていない。理にかなってないね。私は、規格で環状通気孔と中央通気孔が定められているのは、タンク内と外部環境との間に十分な循環を確保し、タンク内の温度が燃焼限界に達しないようにするためだと思います。
この投稿は最後に劉峰瑞によって2015-11-21 19:57に編集されました。問題がはっきりしません。遮火器を追加する必要はなく、このタンク自体が内浮頂であり、環状の通気孔が備わっている。
規定により、通気孔の面積には基準があり、呼吸機能のために設置されるものである。消火器は主に窒素封入タンクに取り付けられます。原油タンクには断熱器を追加する必要は絶対にない。
ここでは、規範解釈上の4つの問題について検討する:1.当該タンクはSH-3007第5.1.9条に適用されるか? 答:内浮頂タンクであるため、当該d項が適用されます。環状通気孔に設置する必要はありません。 2.SH-3007の5.1.9条およびGB-50074の6.4.7条の第1項に記載されている「固定頂タンク」とは、内浮頂タンクも含まれるのでしょうか? 答:一般的には含まれません。内浮頂タンクと呼ばれる以上、外部には必ず固定頂が存在しますが、それは単純な固定頂ではないため、同条a項の適用対象外となります。 3.GB-50074第6.4.7条第三款において、「甲B類、乙類、丙A類の液体を貯蔵し、窒素による密閉保護システムを採用している内浮きドームタンク」について、阻火器の設置を検討するには、液体の種類と窒素による密閉の両方が満たされていなければならないのか? 答:まず、この条項のc項は「窒素またはその他の不活性ガスを用いて密封保護システムを備えたタンク」を指しており、投稿者が言及されている原油用フローティングタンクは窒素密封を採用していないため、この項の対象には該当しません。 4.「通気管」というのは、私たちが考えているこのような通気孔の概念も含まれるのでしょうか? 答:ここで言う通気管とは、浮盤の上面(通常は浮盤の中央部)にある通気管のみを指し、内浮頂タンクの周囲にある環状の通気孔とは異なる概念です。