皆さん、この問題の解き方を教えていただけますか?

2016-02-29View Original

Thread Content

差圧変送器の電圧は24V.DCですが、出力が4mAと20mAの時の電圧はそれぞれいくらになりますか?
Reply #22016-03-01
回路のインピーダンスに関連しており、一般的には18Vを超えません。。。それに、用もないのに電圧を測って何するの?
Reply #32016-03-01
くそ、困った。。。 負荷抵抗が250Ωだけわかっているので、どれくらいになるか計算します。。。へへっ、わからないけど、絶対24にはならないよ~
Reply #42016-03-01
普通、これを測定する人はいません。出力がどれだけであっても、電圧は基本的に24Vです。出力インピーダンスは変わりますが、電圧は変わらないのでしょうか……
Reply #52016-03-01
トランスミッタの電圧は24V.DCで変わりません。出力電圧は負荷抵抗によって決まり、負荷抵抗が250Ωの場合、4~20mAの電流が出力され、電圧は1~5Vとなります。
Reply #62016-03-01
命題は不正確です。負荷抵抗上の電圧を指すのか、それともどこか別の場所の電圧を指すのか?もし負荷抵抗上の電圧を指すなら、5階の答えになります。
Reply #72016-03-01
この投稿は最後にHEJIYUERによって2016-3-1 22:03に編集1されました。20mAの出力電圧はトランスミッタの起動電圧(例えば10.5V)を満たし、電流はプロセスパラメータに従って変化する。 2。そうでなければ、回路のインピーダンス変化によって電圧が変わり、電圧のオームの法則によって電流が変わってしまい、これでは工程パラメータを無視することになる。 3。定電流源出力で、点灯電圧が満たされていればOKです。 @jiaguoyun @大馬配大弓
Reply #82016-03-02
5階が正解、彼のこの問題の意味はたぶんこれだ。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.