煙道の直径は700mmで、熱電対の挿入深さは300mmですが、この深さでは十分でしょうか?

2015-11-15View Original

Thread Content

この投稿は最後に *nht1 によって 2015-11-16 12:22 に編集されました。煙道の直径は700mmで、熱電対の挿入深さは300mmですが、この深さでは十分でしょうか?
Reply #22015-11-15
1、直径は敬意の表しではない 2、一般的には中心まで求められる
Reply #32015-11-15
煙道の直径は700mmで、熱電対の挿入深さは300mm。できれば中心までが望ましいが、300mmなら問題ないだろう。
Reply #42015-11-15
裏地付きのストーブなら少し見えていても大丈夫で、そこまで気にする必要はありません。
Reply #52015-11-15
裏打ちがなく、誘引ファンの出口配管が直接煙突につながっている。
Reply #62015-11-15
中心部に挿入しない場合、一般的にどれくらい差が出ますか?
Reply #72015-11-15
これは実験が必要かもしれない。影響因子が多すぎる。流量、流速、媒体の温度範囲、媒体の状態
Reply #82015-11-16
実験してみればわかるでしょう。
Reply #92015-11-16
個人的には、ファンの出口であれば、気流は一般的に乱流状態にあり、均一に混合されているため、中央付近で測定すれば正確な数値が得られるはずです。管壁にあまり近づかない限り、他の状況を考慮する必要はありません。
Reply #102015-11-16
煙道も通常のプロセス配管と同じ挿入深さの要求があるのでしょう。SH/T 3521-2013という規格を見ると、直接挿入する場合の最大長さは320mmです。また、現在の新しい規定では、媒体がカバーに与える衝撃を防ぐため、1/2まで挿入してはならず、50~125mmの範囲であれば正確な温度測定が可能です。現在は、オーナーの特別な要望がない限り、一般的に1/3程度に設計されています。
Reply #112015-11-16
配管中央の流体温度を測定する熱電対については、通常、その測定端を配管の中央部に挿入する必要があります〜ここでは300mm挿入すれば十分です~~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.