HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

二重フランジ式キャピラリー圧力差計 ゼロ調整

2015-11-16View Original

Thread Content

ヨコガワ製のダブルフランジ式キャピラリーで、圧力差を測定します。測定範囲は100+Kpaです。負圧側は地面から1.5メートルの高さにあるフィルターの出口配管に取り付けられ、正圧側は地面から4メートルの高さにあるフィルターの入口配管に取り付けられます。出口配管の先端には抽出ポンプがあり、測定対象となる媒体は残油や塔底油などの混合物である重質媒体です。配管のサイズは6インチで、理論上は詰まることはありませんが、圧力計の負圧側の圧力が正圧側よりも高くなる可能性はありますか?通常の方法でゼロ点調整を行うには、二つのフランジを同じ水平面に置き、475を使ってゼロ点に設定します。ゼロ点調整が終わったら、正圧と負圧をそれぞれ配管のフランジ面に接続し、差圧をなくせば使用できるのでしょうか?もし不注意でフランジが同じ水平面になく、圧力差のある状態でそのまま475をゼロに戻してしまった場合、この計器の基準ゼロ点は失われてしまい、計器が測定できなくなる可能性がありますか?
Reply #22015-11-16
2つのフランジは水平面にあり、圧力差はゼロでなければならない。計器を取り付けた後、フランジが同じ水平面にない場合は、使用前にこのときの圧力差を記録しておけば、それがシフト量となります。差圧がある状態で475をリセットすると測定値が不正確になるため、再度取り外してリセットする必要があります。
Reply #32015-11-16
レンジを設定し、両側に対空リセットを装着するだけ、とても簡単です
Reply #42015-11-16
実際、投稿者の言うことは正しいです。なぜ投稿者はそんな風に尋ねるのでしょうか????自分の答えに意味はあるのか?????
Reply #52015-11-16
なぜこのように設定するのか、またなぜ直接ゼロに戻せないのか、その理由を尋ねられたからです。わかりませんので、原理を聞きに来ました
Reply #62015-11-16
実際の設置条件では圧力差がゼロにならないため、リセットすることはできず、リセット後の表示は「0」になる可能性があります。
Reply #72015-11-16
同じ水平面になく、差圧がリセットされていると、再び取り付けた後、ゼロ点が不正確になります。測定も不正確になりますが、測定できなくなるわけではありません。
Reply #82015-11-16
フィルターの圧力差とは、液体の流れによって生じる抵抗の減少分(主にフィルターグリッドの圧力差)であり、2つの膜箱で測定されるのはすべて液体でなければならず、そうでなければ液面計測になってしまいます。 移動量は、=水位差2500mm水柱 × (毛細管密度-媒体密度)として見積もることができます。 プロセスを停止し、2つのメンブレンケースに液体が常に残るようにすると、この時のプロセスの圧力差は「ゼロ」になります。 この時の「実際の圧力差」、つまり実際の移動量を読み取ることができます。 バルブユニットがないため、ゼロに戻す方法は他にありません。 @ジアグオユン
Reply #92015-11-17
液面を測定する際、フランジは正圧側にあるべきです。高さから差圧を計算し、その範囲を設定します。液面がない場合は範囲をゼロ点に移動させて計器を使用しますが、このような操作で正しいのでしょうか?
Reply #102015-11-17
液面を測定する際、フランジは正圧側にあるべきです。高さから差圧を計算し、その範囲を設定します。液面がない場合は範囲をゼロ点に移動させて計器を使用しますが、このような操作で正しいのでしょうか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.