【問題は徹底的に解決する】携帯型可燃性・有毒ガス検出器【LEL】の試験

2015-11-17View Original

Thread Content

まず、この携帯用検知器の基本情報から説明します。三種類のガスを測定できるタイプです:Ⅰ)COおよびH2Sのppm値を測定します; Ⅱ)酸素含有量の体積比(通常、換気が良好な環境下で測定される値は20.9%); Ⅲ)可燃性・爆発性ガスのLELの測定(25%LELまたは50%LELのメタン、ペンタンガスを用いて校正する)。 上記の第I項について、低濃度警報、高濃度警報、TWA値、STEL値がありますが、以下の点に疑問があります。1. 第I項におけるTWA値とSTEL値について、TWAは8時間の平均曝露許容限界を示し、STEL値は短時間である15分間の曝露許容限界です。有毒ガス環境下で、濃度が閾値を超えると警報が鳴る;上限を超えると、警報が鳴り、振動します。しかし、TWAやSTELのデータはほぼゼロのままですが、なぜでしょうか?どう理解すればいい? 2. 第Ⅲ項は、爆発ガスがその下限に占める割合を測定するものです。メタンで校正されているのですが、取扱説明書にはLELは可燃性・爆発性ガスを測定するためのものとしか書かれていません。可燃性ガスの種類が多くても、すべて測定できるのでしょうか?アンモニアガスは測定できますか?他の爆発性ガスを測定できて、しかもメタンで校正されている場合、読み取り値から具体的な濃度を判断することはできないですよね?空間内に可燃性・爆発性のガスが存在するとしか判断できないのか? この内容、私がめちゃくちゃで、言葉の表現も不十分です。どうかご容赦を!
Reply #22015-11-17
第一に、正確かどうかを判断したい場合は、標準ガスでテストする必要があります。通常はゼロと表示され、これは漏れがないことを意味し、正常な状態です。 第三項、可燃性ガス検出ですが、理論上は、一部の有機系VOC揮発物を除き、H2やNH3なども検出可能です。ただし、表示される数値は0~100%LELとなります。このLELとはメタンの爆発下限値であり、5%です。つまり、実際の体積濃度の測定範囲は0~5%LELです。異なるガスのRAN発熱量は異なり、それに応じた測定値も異なる。つまり、3%のメタンと3%のH2の検出値は異なるのです。しかし、メタンを国家標準として採用し、同時に警報値を25%、50%LELに設定することで、爆発リスクをほぼ回避できる。 このように言っても、投稿者には理解してもらえるかわからない
Reply #32015-11-17
一部は理解できます。もう少し考えて、検討してみますね!:handshake{:1_90:}
Reply #42015-11-20
私は高警報環境下でしばらく留まっていました。高警報は光りながら振動していました。そしてTWAとSTELの読み値はほぼゼロで、ほとんど変化がありません。確かに濃度が基準値を超えている環境で測定したのですが、TWAのデータを得るためには8時間待たなければならないのでしょうか??達人にお伺いします!!
Reply #52015-11-20
このTWAが応答しないのは正常です。一時的に警報が上がっても、8時間平均すると、実際には何も分からない。 計器が依然として正常に機能するか疑問に思う場合は、3%のメタンガスを一定時間(少なくとも3分以上)通すことを試してみてください。そうすればSTEL値に変動が現れるはずです。
Reply #62015-11-20
うん、わかった!O(∩_∩)O

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.