ホワイトスターのMACSV5.25B DCSシステムでは、現在3台のABBインバータが3台の水ポンプに接続されており、3台のポンプの出口はすべてマザーパイプに接続されている。マザーパイプの出口には圧力変換器が1台、流量変換器が1台あり、1台を使用し2台を予備とする設計になっている。設計段階では、圧力または流量によってインバータの周波数出力を自動制御するつもりだったが、実際の現場テストで、1台の水ポンプをフル負荷で動かしても実際の使用には不十分で、2台の水ポンプを同時に起動しなければ足りないことがわかった。問題は、2台のインバータの出力周波数をどうやって自動制御するかという点だ。出力周波数信号を2で割るのか?また、インバータ信号の割り当ての問題もある。私は、インバータの起動信号を使って周波数信号の入力を切り替えたいと思っている。つまり、どのインバータに起動信号が届いたら、そのインバータに周波数信号を入力する、という方法でいいのだろうか。 皆様のご助言をお願いします。まずはありがとうございます。
信号を2で割る場合、もう一つの問題は、ポンプが稼働しているときに全負荷で出力することをどう解決するかです
私は、投稿者はこのプログラムをこのように作るべきだと思います。低負荷制御を行い、まずは1台のポンプをフル負荷で動かし、そのポンプは手動で操作し、コントローラーは負荷の低いインバーターを選択します。もちろん、ポンプの運転を指し、予備ポンプは選定に含まれません。オートモードのコントローラーは、2つのインバーターの出力が同時に最大値になることがないように、もう一度出力制限を行います。
ホシリシステムは使ったことがなく、わかりません。しかし、ヨコガワCS3000にはシリアル信号分配機能(FOUT)があり、周波数を2台のインバーターに均等に分配できます。こちらでも同様のものを使用しているのではないでしょうか。 実は、投稿者は考え方を変えることができます。1台だけでは十分でないのであれば、この1台は周波数制御を行わずに工業用周波数でそのまま使用し、もう1台の周波数だけを制御して流量と圧力を安定させればいいのです
一方は変頻器を使わずに工業用周波数で直接動作し、もう一方は変頻器で制御することは可能か。もちろん、周波数はあまり低くてはならず、モーターに影響を与えてはならない~~
ありがとうございます。私もポンプ1台は手動で運転し、周波数を40Hzに固定する予定です。もう1台のポンプは自動制御で、周波数を20Hz~40Hzに設定すれば運用上の要件は満たせます。
ありがとうございます。私もポンプ1台は手動で運転し、周波数を40Hzに固定する予定です。もう1台のポンプは自動制御で、周波数を20Hz~40Hzに設定すれば運用上の要件は満たせます。
ありがとうございます。私もポンプ1台は手動で運転し、周波数を40Hzに固定する予定です。もう1台のポンプは自動制御で、周波数を20Hz~40Hzに設定すれば運用上の要件は満たせます。
工業用の周波数は50Hzでしょう。40Hzに設定した場合、水ポンプの出力は2/3に満たなくなるのでしょうか。
一台は固定周波数で動作し、もう一台は周波数変調で動作する
そう、そうした方がいいですね。インバーター制御で動作しているポンプは1台だけなので、問題は単純化されている。