ボイラー運転事故事例----5

2016-12-17View Original

Thread Content

ある発電所でボイラーの過圧による配管破裂事故が発生した。事故の経緯:ある発電所では1999年6月5日、ボイラーの大規模修理工事のスケジュールに従い、安全弁用の重りを準備していた。 11時30分、值長がボイラーの点火を命じた;12時に1~3号の燃料噴射装置を順次投入し、ボイラーの圧力が上昇し始めた;13時、再熱器安全門が定砣を開始;13時30分に終了し、その後ボイラーは引き続き温度と圧力を上げる;圧力が15.8MPaに上昇すると、ボイラー工場の副工場長らがボイラーの乙側にあるパルス安全弁プラットフォーム(標高46.5、面積11.69㎡)に赴き、蒸気システム用の安全弁の調整を行う準備をした。14時02分、ボイラーの主蒸気圧力が16.2MPaに上昇したところで、運転長は事故放水および大気放出試験を実施し、引き続き温度と圧力を上昇させるよう指示した。15時06分、主蒸気圧力が17.2MPaに達したとき、突然大きな音がして大量の蒸気と水が噴出し、高温過熱器の出口からドラムまでをつなぐ直管部分が破裂した。破裂は直管部分で起こり、軸方向に亀裂が入り、その長さは約470mmだった;爆口の中央部分は、炭酸水の反作用力によって「∨」字型の曲がりが生じる;破裂口の位置は乙側の一次蒸気システムの安全弁に正対しており、乙側の一部の連結管の断熱層が破壊された。間もなく、ボイラー工場の副工場長を含む8人の仲間が重度の火傷を負い、そのうち5人は治療が効かず死亡した。
Reply #22016-12-17
事故原因分析:今回の安全扉の定着圧力は16.66MPaで、配管が破裂した時の圧力は17.2MPaであり、媒体の温度は約290℃で、過圧が配管の破裂を引き起こした。ボイラーの安全弁の調整過程において、主蒸気圧力が17.2MPaに達すると、鋼管の有効壁厚にかかる実際の応力が材料の引張強度に達し、瞬間的な過負荷により破断が生じ、それによって連絡管に縦方向の亀裂が発生した。
Reply #32016-12-17
この投稿は最終的に、2016年12月17日22時10分に智者明によって編集されました。事故の概要:1.ボイラーの過圧水圧試験や熱状態での安全弁の検証作業においては、圧力が急激に上昇したり、圧力が制御不能になったりして過圧状態が発生するのを防ぐため、特別な安全技術対策を講じる必要があります。 2、安全弁が検査されていないボイラーでは、点火試運転開始時および安全弁の検査時に過圧を防ぐ措置を講じ、専任者の監督のもとで実施しなければならない。 3、ボイラーの過圧や過熱などの事故に対する予測と防止策を講じる。 4、ボイラーの過水圧試験および熱状態での安全弁調整時は、試験担当者以外が現場に立ち入ることを厳禁する。
Reply #42016-12-17
現場での定圧はリスクが高すぎるので、もうやめた方がいいです。
Reply #52016-12-18
現場での定圧はリスクが高すぎるので、もうやめた方がいいです。
Reply #62016-12-18
リスク評価や緊急対策、安全技術方案が不十分であり、あるいは現場作業に恣意性があるため、取り返しのつかない被害事故が発生している
Reply #72016-12-18
配管の材質の問題や取り付けの問題で、時にはスライド式の管支持具が動かなくなり、大きな問題が発生することもあります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.