現在、あるプロジェクトの設計を進めており、多数の質量流量計があります。この質量流量を、DCSで制御に利用するだけでなく、SISでも連鎖制御に活用するにはどうすればよいでしょうか?
Reply #22015-11-19
1入力2出力の隔離モジュールを追加し、一方はDCSに、もう一方はSISに接続する。
Reply #32015-11-19
1入力2出力のセーフガードがあり、私たちはP+F製を使用しています。これで問題ありません。一方はDCSに、もう一方はSISに接続します
Reply #42015-11-20
質量流量計、1入力2出力のセーフガード?
Reply #52015-11-20
信号がセーフティガードを通過すると、2つのルートに分かれ、1つはDCSに、もう1つはSISに送られます。また、SISからDCSと通信することも可能です。
Reply #62015-11-20
SISのレベルによって、レベルが高い場合は別途流量計を設置し、個別に配管する必要があります。一般的には1入力2出力のセーフガードが使用される
Reply #72015-11-21
もしプロジェクトの計装面への投資が少ない場合は、上の方々がおっしゃるように、1入力2出力のセーフガードを追加すればいいのです!もし投資が多い場合は、できれば現場の計器を直接SISに接続し、その後SISのAOをDCSに送り、同時にSISの回路診断通信もDCSに送るのが最善です!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.