安全弁の前に遮断弁を設置してもよいですか?

2015-11-19View Original

Thread Content

皆様にお伺いします:安全弁の前に遮断弁を設置してもよろしいでしょうか?どの規範に明確な記載がありますか?
Reply #22015-11-19
安全弁の前にもバルブを設置することは許可されていますが、常に開いた状態を保つためにシールを施す必要があります。
Reply #32015-11-19
安全弁にはルートバルブを設け、常に開放状態を維持する。封印を施す
Reply #42015-11-19
普通のバルブで十分です。必ずしも遮断弁である必要はありません。定期的な設定を分離できる。
Reply #52015-11-20
必ずそうしなければならないということはなく、それは特許権者自身の*習慣次第です。多くの海外の特許権者は、安全弁の入口と出口にいかなる手動バルブも取り付けてはならないと強制的に定めています。
Reply #62015-11-20
4階で言及された規範条文を確認しました。4階、ありがとうございます!
Reply #72015-11-20
原則としては許可されていませんが、安全弁の検査を容易にするためです。多くの場所で、設計段階から根元のバルブが追加されている。一般的にはバルブの方が多く、遮断弁は媒体の流量を調節する役割を果たすからです。そのため、切替バルブを取り付ける人はほとんどいません。遮断弁の上にも、鉛封と使用禁止札を追加する!
Reply #82015-11-20
また、安全弁前の圧力降下はあまり大きくてはならない
Reply #92015-11-20
関連する設計規格が見つかったら、すぐにアップロードしてみてください。現在はバルブしか見ていませんが、止弁はまだ見たことがありません。止弁には流量を調整するための絞り機能があるため、詰まりやすくなります。一方、バルブは全開状態ではこのような問題は起きないはずですので、バルブのみを取り付けることをお勧めします。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.