現場計器の4-20mA信号フィードバック干渉(発生原因と対処法)

2015-11-20View Original

Thread Content

みなさん、こんにちは! 皆さん、現場の計器における4-20mA信号のフィードバック干渉問題(発生原因と解決策)について話してください
Reply #22015-11-20
最も多い干渉は電磁干渉でしょう。そのため、私たちのケーブルには電磁干渉を防ぐためにシールド付きツイストペア線を使用しています。また、現場で使用する計測機器には一般的にアース線があります
Reply #32015-11-20
へへ、ご意見をありがとうございます。:) みんなで積極的に交流し、学び合い、共に成長しましょう。
Reply #42015-11-20
主に電磁干渉が原因で、シールドが不十分、接地が不適切、接地点の選定が間違っている、多点接地などが挙げられます。対策としては、規範的な操作を行い、基準を厳格に遵守することです。
Reply #52015-11-20
計器の4-20mA信号の干渉源は主に電磁干渉です。
Reply #62015-11-27
接地とは、現場の計器を直接接地することを指すのでしょうか、それとも別の心線を追加して接地する方が効果的なのでしょうか。
Reply #72015-11-28
現場の計器のシールド層を接地すべきです。
Reply #82015-11-29
上で言われた電磁干渉が正解です。解決策として、適切なアースを行うのも正解です。二つ目に考慮すべき点があり、ケーブルの配線には規格が必要で、例えば熱源からの距離は規定値を満たさなければならず、ケーブルは層別に配置し、動力ケーブルと信号/制御ケーブルも層別に配置する必要がある。三つ目は距離で、現場の計器から制御室や信号収集・分析装置までの距離が遠すぎてはならない。圧力降下も計器の出力にある程度影響を与えます。
Reply #92015-12-02
9階の回答はかなり詳しくていいですね!配線の影響は非常に大きく、特にインバータを使用する場合、高調波などの干渉が信号の正常な伝送を妨げます。たとえシールドやアースをしっかり行っても、この干渉は解消されません!
Reply #102015-12-03
現在の対策としては、ケーブルをシールド付きにすること、電力ケーブルと一定の距離を保つこと、接地をしっかり行うことなどがある。しかし、PLCがアナログ信号の場合、共通端子を直列に接続するとずっと良くなることに気づきました。繋がっていなければ、干渉がひどいです!でも、原理もはっきり説明するよ!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.