sis回路内のセンサーとアクチュエータ

2015-11-20View Original

Thread Content

問題1、SISループにおいて、センサーは1oo2(または2oo3)の形態で設置されますが、センサーにはSIL等級を持つ計器は使用されず、通常の計器を使用した場合、ループのSIL2レベルの要求を満たすことはできるでしょうか? 問題2、アクチュエーター、例えばシャットオフバルブの場合、シャットオフバルブを1台のみ使用するが、2つの電磁弁で出力する(1oo2)形態では、シャットオフバルブの1oo2モードを構成できるか?(バルブの機械的な機構の故障は考慮しなくてよいのか?) (上記はすべてシステムの信頼性は考慮せず、システムの安全性のみを考慮している)
Reply #22015-11-21
第一の質問については、2003であればSIL3を達成できます。第二の質問については、冗長な電磁弁は電磁弁アレイの安全完全性指標を限定的に向上させることはできますが、制御弁の安全完全性指標を向上させることはできません。
Reply #32015-11-21
1、PFDavgを計算するために、メーカーからいくつかのデータが必要です
Reply #42015-11-24
SILレベルの達成には、ハードウェアの故障余裕度とSIS回路のハードウェア故障確率の両方を考慮する必要があります。通常、現場計器の1oo2や2oo3がSIL2またはSIL3を満たすと言われていますが、これはハードウェアの故障余裕度に関する要件を満たしているだけです。実際には、ハードウェアの故障安全余裕度は計器自体の安全故障スコアにも関連しているため、絶対的なものではありません。 ハードウェアの故障余裕に加えて、回路全体のハードウェア故障確率も評価する必要があり、これが通常言うところのSIS回路計算です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.