液面センサーの移設問題?

2015-11-23View Original

Thread Content

液面センサーの移設問題について簡単に説明していただけますか?
Reply #22015-11-23
液面センサーは、液面が最低液位のときに出力が4mA(センサーの下限値)にならないために行われる調整操作がゼロ点移動です。
Reply #32015-11-23
測定液位が0のとき、トランスミッターの正圧側で受ける圧力と負圧側で受ける圧力を差し引いて正の値が得られた場合、計器のゼロ点は正方向に移動させる必要がある;逆に負の値が得られた場合、計器のゼロ点はマイナス方向に移動させる必要があります。目的は、液面がゼロのときにトランスミッターが4mAを出力することです。
Reply #42015-11-23
移行したことはありません。満水時は0の圧力差でよい。
Reply #52015-11-23
正圧と負圧の高さが同じ水平面上にないため、測定時には正圧(負圧)用の圧力導入管内の媒体によって圧力差が生じます。また、変換器の測定は0Kpaから正確に行われるため、正圧(負圧)内の媒体によって生じる圧力差を相殺し、0から測定できるようにしなければなりません。
Reply #62015-11-26
差圧法による密閉容器の液面測定では、負圧側にバランスタンクが必要であり、その目的はタンク内の圧力を平衡させることです。測定する前に容器内の液体を満たし、タンク内の液面が最も低くなったときの正圧側で受ける圧力から負圧側で受ける圧力を引いた値が移動量となり、一般的には負の移動となる。開放型容器を測定する場合、正圧側は接続し、負圧側は大気圧と平衡させるため、(最低液面が圧力取り出し口より高い場合)正の移動が起こるか、起こらないかになる
Reply #72015-11-26
液面計の上下のフランジをタンクのフランジに取り付け、その時にトランスミッターが示す値に合わせてゼロ点を調整します

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.