HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

内浮頂タンクのフロート下部での投入・排出は非常に危険か?

2015-11-25View Original

Thread Content

内浮頂タンクのフロート下部での投入・排出は非常に危険か?**強制規定があるそうですか?規範や基準を教えていただけますか?ありがとうございます!ありがとう!
Reply #22015-11-25
液面がフロートの下にあるとき、空気と液体の蒸気が混ざり合い、静電気が蓄積すると爆発しやすくなる
Reply #32015-11-25
投稿者さん、これは**安全監督総局が発表した10の禁止事項で、石油・ガスタンクエリアの設備機器が故障状態で運用されることを厳しく禁じています。石油・ガスタンクエリアの防火・防爆に関する10の禁止事項では、内浮き式タンクが運用中に浮き盤が底に沈むことを厳しく禁じていると明記されています。 規定では、石油・ガス貯蔵タンクの過温度、過圧力、過液面での運転や、貯蔵媒体を勝手に変更することを厳しく禁じている;石油・ガスタンクエリアにおいて、手動での水分除去やタンクの切り替え、車両への積み降ろし作業を行う際は、作業員が現場を離れることを厳禁する;使用中の石油・ガス貯蔵タンクの安全弁や遮断弁を閉じたり、減圧排出システムにブラインドプレートを取り付けたりすることは厳禁である;石油・ガスタンクエリアの温度、圧力、液面、可燃性および有毒ガスの警報およびインターロックシステムの停止は厳禁です;ガス検知を行わず、作業許可証を取得せずに、石油・ガスタンクエリアでの火気使用や閉鎖空間内での作業は厳しく禁じられている;内浮頂タンクの運転中に浮盤が底に沈むことを厳禁する;石油・ガス貯蔵タンクや、タンクに接続された配管内に、性質が不明な物質や激しい反応を起こす可能性のある物質を直接投入することは厳しく禁じられている;石油・ガスタンクエリアでは、防爆仕様でない照明、電気設備、工具、および電子機器の使用は厳禁です;訓練を受けていない人員や、適切な資格を持たない業者が石油・ガスタンクエリアで作業することは厳しく禁止されている。許可なくしては、乗用車や外部からの人々もタンクエリアに入ることはできない;石油・ガスタンクエリアの設備・施設を、不具合がある状態や故障したままで運用することは厳しく禁じられている。
Reply #42015-11-25
内部のフロートプレートは一般的に窒素でシールされていますが、あなた方はそれを行っていないのですか?、?
Reply #52016-07-20
窒素封入時には、フロートプレートが地面に着かないことを考慮する必要があるのでしょうか?
Reply #62016-07-20
窒素封入時には、フロート盤が地面に着かないことも考慮する必要があるのでしょうか?
Reply #72016-07-20
窒素封入時には、フロートプレートが地面に着かないことも考慮する必要がありますか?10の禁止事項を見ましたが、彼は気相帯ができるのを恐れているようですが、私の窒素封入も考慮する必要がありますか?
Reply #82016-07-26
10の禁止事項を必ず実行しなければならない。**安全監督総局が出した文書は必ず遵守しなければならず、浮き盤が地面に落ちても危険はないことは皆が知っているが。
Reply #92018-07-26
タンク内の物資は、顧客の要望や決済上の理由で空になることが常にあり、安全監督総局の文書を遵守することはできないようだ。
Reply #102018-07-26
非営利の貯水池地域なら少しはやりやすいかもしれませんが、私たちのような営利目的の貯水池地域では、顧客の要望に応じて定期的に商品を発送しなければならず、実際には非常に難しいです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.