計器の4-20mAと接地

2015-11-26View Original

Thread Content

計器には、一般的に4-20mAの入力または(および)出力が設計されていますが、では4-20mAと計器のアースはどのように接続されるのでしょうか?(注:2線式、3線式、4線式を含み、電源は24VDCおよび220VACを含む)
Reply #22015-11-26
接地に関する要件は、HG/T20513-2014「計装システムの接地設計規格」を参照してください。
Reply #32015-11-26
4-20mA信号では電磁干渉を避けるため、伝送時には常にシールド線を使用し、シールド接続を行っています。あなたが言う4-20mAの信号はアースに接続できないのです。もしアースされてしまうと、計測器はどうやってその信号を受信できるでしょうか。
Reply #42015-11-26
上の人の言う通り、4-20mA信号は接地してはいけないんです。接地すると信号が制御室に届かなくなります
Reply #52015-11-26
この投稿は最終的にxxkhcによって2015年11月30日13時40分に編集されました。使用上、2線式の4-20mA信号の負極線は、一般的に浮遊させてはなりません(絶縁型配電の多点接地システムを除く)。したがって、4-20mA信号と計器の接続は実際にはすべて接地されている。ただ、この接地点は信号の共通点にあるため、直感的ではないだけです。検出・制御システムにおいては、信号の共通点として最も電位が低い点を選ぶべきであり、この共通点は接地されるべきであることがわかっています。2線式の4-20mA信号構成システムでは、24V電源の負極線の電位が最も低く、これがシステム信号の共通点となります。
Reply #62015-11-27
5階の海友さんは4-20mAについてかなり幅広く理解しておられ、ありがとうございます
Reply #72015-11-27
5階の海友は4-20mA信号制御の理解が正しい
Reply #82015-11-29
補足ですが、アナログ信号ケーブルのシールド層は給電側で接地すべきであり、デジタル信号ケーブルは両端接地または多点接地を選択できます。ただし、アースは工場内の統一されたアースネットワークに接続しなければならず、別途アース対策を設けてはならない点に注意が必要です。
Reply #92015-11-30
元々は単点隔離されたカードボードがあり、信号グラウンドは浮遊していると考えられる。浮遊させるのは干渉を防ぐためだそうだ(一理あるようだ)。ただ、コストが高すぎて、入札に参加しても絶対に損するだけだ。 PLCにもフローティングシステムがあり、24V直流電源の0Vを含む、あらゆる直流電圧の「0」Vをすべてフローティングにする必要があります。 だから一概には言えない。 @ジアグオユン
Reply #102015-11-30
4-20MAは電流信号で、安全アースは地中に導入するためのものです。ロジックアースは共通のアースであり、電圧基準点として機能し、電圧差が生じるのを防ぎます。4-20mAは標準的な信号で、アースは規格の一種です。これら二つを並べて比較しても、どんな意味があるのかわかりません。
Reply #112015-11-30
4-20mAは信号であり、アースにはDCSシステムの測定用シールド層アースと現場計器の測定用シールドアースが含まれ、理論上は一方のみをアースすることができる。実際は現場の状況によります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.