メタノール 毎週のテーマ メタノールのボイラーにおける誤った液面はどう判断し、どう対処するか? 2016.01.25---01.31

2016-01-25View Original

Thread Content

メタノール 週間テーマ メタノールのドラム内の誤った液面はどう判断し、どう対処するか? 2016.01.25---01.31
Reply #22016-01-25
加減して液量を判断し、切除後に洗浄する
Reply #32016-01-26
実際、歴史的な傾向からも見て取れる
Reply #42016-02-10
一般的に、ドラムには遠隔式液面計が1つ、現場用液面計が2つ、そしてリレー機能付きの液面計がいくつか設置されています。 1、遠隔地と現場を比較し、同時に給水量と発生ガス量、および排出物の変化を照合する。 2、液位計に問題が見つかった場合は、原則として現場の状況を優先し、速やかに計装担当者に連絡して遠隔式液位計の対応を依頼する; 3、2つの現場用液面計の偏差が大きい場合は、遠隔型液面計を参考にし、偏差が大きい方を切り離して洗浄する。 4、複数の液面計が信頼できないと判断された場合は、連動機能付きの液面計を使って操作し、問題のある液面計を速やかに処理する必要がある。一般的にドラムタンクの連動液面計は4つあり、そのうち3つは低水位用(3取2連動)でドラムタンクの下半部に設置されており、通常は液面が満杯の状態になっている。表示が出ている場合は液面がすでに低くなっており、給水を増やす必要がある。もう1つは高水位用(警報用)で、この液面計では通常液面がないか、または低い状態になっている。表示が出ている場合はドラムタンクの液面が高くなっており、給水を減らす必要がある。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.