Thread Content
この投稿は最後に328104062によって2015年12月5日22時02分に編集されました。一般的に、電動式の機器の運転状態や、重要なポンプの運転に関する電気的パラメータは、RS485通信を通じてDCSに送信され、そこで表示されます。連動制御に参加する機械ポンプの運転状態は、ハードウェア接続によってDCSに入力され、表示される。 現状は以下の通りです。1、インバーター式モーターの場合、モーター操作パネルでスイッチが入っていないため、停止状態(赤色)を表示すべきですが、実際には緑色に表示されています。計測器や電気部門に尋ねたところ、インバーターは接続されているとのことです。では、インバーター式モーターの起動・停止信号としては、主モーターの信号、操作パネルの制御回路のオン・オフ信号、それともインバーター自体の信号のどれを使用するのでしょうか?? モーターの起動・停止信号を正しく表示するにはどうすればよいのでしょうか?現場と連動させることが求められ、モーターが回っていない場合、DCSは赤色で表示されるべきです。2、インターロックに関与するモーター、例えばインターロックにより停止するモーターの場合、一般的にはパルス信号が使用されますが、リレーは閉じて停止させるのか、切って停止させるのか?なぜよく閉じて5秒後に切って停止させる方式が採用されるのか、電気的な仕組みはどのようになっているのでしょうか? 3、モーターの運転状態はどのようにして得られるのでしょうか??それによってDCSでは赤と緑を指示色として使うのでしょうか? 返信が少ない場合は、版主さんに電気カテゴリーに移してもらえると助かります。よろしくお願いします。マネージャー討論グループ
1、インバータ駆動のモーターにおいて、モーター操作パネルでスイッチが入っていない場合は停止状態(赤色)で表示されるはずですが、実際には緑色に表示されています。計測器および電気部門に問い合わせたところ、インバータは接続されているとの回答でした。 私の推測では、「緑色」はインバーターの電源投入信号を表していると思います。しかし、インバーターに電力が供給されたからといってモーターが動くわけではなく、インバーターは(現場のボタンなどの)「起動」指令を受け取らないとモーターに電力を供給できません。最後のステップとして、インバーターの回転速度を設定しなければ、モーターは実際に回転し始めません。 変頻モーターの起動・停止信号についてですが、主モーターの信号、操作柱制御回路のオン・オフ信号、それともインバーターの信号のどれを選ぶのでしょうか??インバーターの「通電済み」状態信号を得るだけでなく、「回転速度フィードバック信号」も取得する必要があり、それこそが本当に重要なもので、他の信号は補助的なものに過ぎない。 モーターの起動・停止信号を正しく表示するにはどうすればよいのでしょうか?現場と連動させ、モーターが回っていない場合、DCSは赤色で表示されるべきです。これは単回路調節器(インバーターに例えられる)のようなもので、本体には220VACの電力供給が必要で、AOの出力は調節弁に送られます。バルブが開いていることを証明するには、AOの電流値を確認する必要があります。例えば電流が4mAでも、バルブは閉じたままです。 最も信頼性の高い測定方法は、バルブ位置フィードバックトランスミッタを設置するかのように、現場に別途回転速度測定プローブを設置することです。 2、連動制御に参加するモーター、例えば連動制御が停止したモーターは、一般的にパルス信号ですが、リレーは閉じて停止させるのか切って停止させるのか。なぜよく閉じて5秒後に切って停止させる方式が採用されるのでしょうか。電気的な仕組みはどのようになっているのでしょうか?低圧電気機器の場合、運転を停止し、電気を「切断」するための信号として、現場の操作パネルにある「停止ボタン」もポンプを停止させるためのものです。 高圧電気機器の場合、運転を停止するためには電気的に「閉じる」信号が必要であり、現場の操作パネルにある「停止ボタン」もポンプを停止させるために使用される。 もし計器が上記の信号に従って電気的にポンプを停止させない場合、電気側に切替えリレーを追加し、その接点を再び「逆転」させて電気の制御回路に接続することで——ポンプの停止を実現する。 3、モーターの運転状態はどのようにして得られるのでしょうか??これにより、DCSにおいて赤色と緑色で表示される運転信号は、電気的なコンタクターKMから取得され、それが電源が入って閉じる限り、現場のモーターが「給電」されて起動する。 @ジアグオユン
一般的に、電動式の運転装置の運転状態や、重要なポンプの運転時の電気的パラメータは、RS485通信を介してDCSに送信され、そこで表示されます。連動制御に参加する機械ポンプの運転状態は、ハードウェア接続によってDCSに入力され、表示される。 現状は以下の通りです。1、インバーター式モーターの場合、モーター操作パネルでスイッチが入っていないため、停止状態(赤色)を表示すべきですが、実際には緑色に表示されています。計測器や電気部門に尋ねたところ、インバーターは接続されているとのことです。では、インバーター式モーターの起動・停止信号としては、主モーターの信号、操作パネルの制御回路のオン・オフ信号、それともインバーター自体の信号のどれを使用するのでしょうか?? モーターの起動・停止信号を正しく表示するにはどうすればよいのでしょうか?現場と連動させ、モーターが回っていない場合、DCSは赤色で表示されるべきです。電源は入っているが、動作していません。起動/停止信号は、周波数変換された信号です。 2、連動制御に参加するモーター、例えば連動制御が停止したモーターは、一般的にパルス信号ですが、リレーは閉じて停止させるのか切って停止させるのか。なぜよく閉じて5秒後に切って停止させる方式が採用されるのでしょうか。電気的な仕組みはどのようになっているのでしょうか?切断。これが小信号で大信号を制御するということです。 3、モーターの運転状態はどのようにして得られるのでしょうか??それによってDCSでは赤と緑を指示色として使うのでしょうか? コンタクターには電流トランスミッターがあり、電流信号を取得して4-20mAに変換しDCSに送信することで、モーターの電流を示し、その動作状態を把握できる。
モーターの起動・停止信号やインターロック停止信号の問題で、なぜインバーターで表示されないのか
1、インバータの回転速度はどのように設定するか? 2、2900回転/分の低圧(高圧)モーターにおいて、どの程度の回転数でモーターが起動したと見なせるのでしょうか?
1、インバータの回転速度はどのように設定するか?大まかにはこうです。インバーターで回転速度の範囲を、例えば0~3500と設定し、それに対応してインバーターの信号出力を4~20mAとします。DCSではこれを0~3500として設定します。周波数がどれくらいかというのは、インバーターの設定手順です。ポンプと変速機がある場合、DCSで表示されるフルスケール回転速度=3500/(ギア比)。 2、2900回転/分の低圧(高圧)モーターにおいて、どの程度の回転数でモーターが起動したと見なせるのでしょうか? 「回転数はどれくらいでいいですか」と思います。。。”あまり意味はない。結局のところ、モーターが起動するとそれほど低い回転数で動作することはなく、インバーターモーターの場合、現場の操作パネルには一般的に電流計が設置されているので、その電流計を見ればよいのだ。 もう一度言いますが、SISが停止すると、通常はインバーターの主電源が切られます。インバーターをリセットしない限り、再起動することはできません;また、起動/停止信号はインバータの入力ポートに送信され、主電源は切断されず、モーターのみを起動/停止させます。 @ジアグオユン
まだわからない:dizzy: 図解はあるの????
3、モーターの運転状態はどのようにして得られるのでしょうか??それによってDCSでは赤と緑を指示色として使うのでしょうか? これはモーターコンタクターKMからのもので、通常は常開補助接点を使用し、デジタル接点信号なので電流などに変換する必要はありません。計器側にリレーを追加して、DCSのDIカードへの入力を絶縁しましょう。
1、インバータ駆動のモーターにおいて、モーター操作パネルでスイッチが入っていない場合は停止状態(赤色)で表示されるはずですが、実際には緑色に表示されています。計測器および電気部門に問い合わせたところ、インバータは接続されているとの回答でした。では、インバータ駆動モーターの起動・停止信号は、主モーターの信号か、操作パネルの制御回路のオン・オフ信号か、それともインバータ自体の信号かを選択するのでしょうか?? インバーターと工業用周波数のモーターの違いは、工業用周波数のモーターは電源を入れるとすぐに起動し、つまり回転速度が生じるのに対し、インバーターの場合は回転速度の設定が完了して初めて回転するという点です。私の考えでは、DCSで表示されるのは、メインモーターの電源投入信号の色変化の方が適切だと思います。もし工程担当者が常に赤と緑、または現場で回転速度があるかどうかといった問題にこだわるなら、研修によって解決できます。赤色に表示されているからといって、必ずしも電気機器に電力が供給されていないとは言えません。 モーターの起動・停止信号を正しく表示するにはどうすればよいのでしょうか?現場と連動させ、モーターが回っていない場合はDCSが赤色を表示すべきである。同様に、どうしてもこのように表示したいのであれば、色変化信号をモーターへの電力供給とインバーターによる最低回転速度の到達の両方が満たされた時にのみ緑色に変更することができる。 2、連動制御に参加するモーター、例えば連動制御が停止したモーターは、一般的にパルス信号ですが、リレーは閉じて停止させるのか切って停止させるのか。なぜよく閉じて5秒後に切って停止させる方式が採用されるのでしょうか。電気的な仕組みはどのようになっているのでしょうか? リレーが閉じると、外部送電回路は常閉点を取り、この常閉点が開点に変わって電気機器KMの主回路に接続され、電気機器の自己保持回路が切断されることで停止が実現される。 3、モーターの運転状態はどのようにして得られるのでしょうか??それによってDCSでは赤と緑を指示色として使うのでしょうか? コンタクタの補助接点を取り出し、ドライポイントとしてDCSシステムに接続し、DCS側のリレーで絶縁することができる
御社のインバーターの種類は多いですか?種類が多い場合は、通信方式はお勧めしません。硬線接続の方が信頼性が高いです。