HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

平衡流量計

2015-11-27View Original

Thread Content

バランスフローメーターは従来のストリート装置を大幅に改良し、バランス整流という顕著な特徴を持っています。従来のストレーナーには流路の開口部が1つしかなく、流量を制限することで流体は理想的な状態を失う;一方、バランスフローメーターは複数の機能的な開口部を持ち、流れ場を最大限に平衡させて理想的な流体状態に整流することで、差圧式フローメーターの利点を存分に発揮させることができる。バランス式流量計はほぼすべての流体の測定に適用可能で、流体測定技術における革命的な存在です。現在、バランス式流量計は石油、化学、冶金、電力、天然ガス、水処理などの業界で広く利用されています。 製品の原理  バランスフローメーターは、画期的な差圧式流量計です。その動作原理は他の差圧式流量計と同様で、密封された管内におけるエネルギー変換の原理に基づいています。理想的な流体の場合、管内の流量は差圧の平方根に比例します;差圧値を測定し、ベルヌーイの方程式によって配管内の流量を計算できる。平衡流量センサーは、管路の断面に取り付けられる多孔質の円盤形のスロットル整流器であり、各孔のサイズと配置は特殊な式や試験データに基づいて設計されており、これを機能孔と呼びます。流体が円盤の機能的な孔を通過すると、流体は均一に整流され、渦流が最小限に抑えられ、ほぼ理想的な流体が形成される。圧力測定装置を用いることで安定した圧力差信号を得ることができ、ベルヌーイの方程式に基づいて体積流量や質量流量を算出することができる。 1、測定精度は標準孔板の5~10倍
2、流動騒音は標準孔板の1/15
3、永久的な圧力損失は標準孔板の1/3
4、圧力回復は標準孔板より2倍速い
5、最小直管区間は0.5D未満でも可能

一、線形性が高く、再現性に優れる
バランス型流量センサーは対称的多孔構造を持ち、流れ場をバランスさせることで渦流や振動、信号ノイズを低減し、流れ場の安定性を大幅に向上させる。その結果、線形性は孔板に比べて5~10倍向上し、再現性も54%向上して0.15%となる。総合的な性能から見て、バランス型流量計は高級な流量計に分類される。 5:1の測定範囲比では、線形性は±0.3%に達する; 7:1の測定範囲比では、線形性は±0.5%に達する; 10:1の測定範囲比では、線形性は±1.0%に達する。二、直管部の要件は低い。平衡流量センサーは流れ場が安定しており、圧力の回復速度も孔板の2倍速いため、直管部の長さに関する要件が低く、その前後の直管部は一般的に前が3D、後が1Dであり、最小でも0.5D未満で済む。これにより、特に高価な材料で作られた配管において、大幅に直管部を省略できる。 三、永久的な圧力損失の低減:多孔質で対称的な設計により、乱流によるせん断力や渦の発生が抑えられ、運動エネルギーの損失が少なくなります。同じ測定条件において、孔板と比べて永久的な圧力損失が2.5倍も削減されるため、大幅な運用コストの節約が可能です。これは省エネ型の計器であり、積極的に普及させる価値があります。 四、汚れに強く詰まりにくい多孔対称のバランス設計により、乱流せん断力や渦の発生が抑制されるため、**滞留デッドゾーンの形成が減少し、汚れた媒体が複数の孔をスムーズに通過でき、流体の孔が詰まる可能性が低くなります。 五、ダイアフラムメーターと直接交換可能であり、使用方法や外形が同一であるため、配管の変更や関連する計器の修正を一切必要とせずに直接交換できる。これは、工場全体のエネルギー計測の改修において、ダイアフラムメーターを平衡流量計に置き換えるのに非常に適している。 六、広い流量測定範囲 試験結果によると、バランス式流量計の性能により、その流速は最小値から音速までの範囲で測定可能であることがわかった;その最小レイノルズ数は200未満、最大レイノルズ数は107を超える;β値は0.25~0.90の間で選択できます。 七、長期の安定性に優れている。乱流によるせん断力が大幅に減少するため、媒体と節流部品との直接摩擦が著しく低減し、β値は長期にわたって変わらない。また、装置全体に可動部品がないため、長期にわたって安定性を維持できる。 八、測定可能な高温高圧媒体は、孔板などの流量制御装置と同様に、作動温度・圧力は配管およびフランジの材質と等級によって決まり、作動温度は850℃に達し、作動圧力は42MPaに達する。 九、測定可能な複雑な作業条件の媒体は、その特殊な構造設計により特有の性能を持っており、気液二相、各種混合ガス(ガス、バイオガス、都市ガスなど)、各種低温ガス(LNG、液体窒素、液体酸素、液体アルゴン、液体水素、液体塩素、液化エチレン、液化石油ガスなど)、気液二相媒体(湿気)、スラリー、多相水流、振動水流、電磁干渉媒体、および双方向流(平衡流量計が左右で完全に対称であるため)を扱うことができる。 評価
Reply #22015-11-27
バランス流量計は新しいタイプの流量計測機器ですが、それを裏付ける十分なデータがあるかどうかは分かりません。上記の結論は権威性があるのか?
Reply #32015-11-27
平衡流量計の用途は、必要とされる前後の直管区間が標準的な孔板よりも短い場合にある
Reply #42015-11-28
学んだよ、投稿主さん、お疲れ様です!!!!!
Reply #52015-11-29
試験データを公開し、5孔/7孔の流出係数の安定範囲を示せることこそ、真に信頼できると言える。 そうでなければ、計量所に行って校正してください。 @ジアグオユン
Reply #62015-11-29
標準の差圧式流量計ではないのに、どこで校正するのですか?!固定の基準はない
Reply #72016-01-09
一部の純酸素配管でこれが使われているのを見たが、測定精度がどうなのか分からない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.