汚水緊急貯留槽内に硫化水素ガスがある

2015-12-02View Original

Thread Content

最近、当社の事故処理槽内で硫化水素ガスが検出され、濃度は10数ppmから30数ppmでした。当社には硫黄を含む廃水はなく、緊急処理槽では通常、地面から15分前の水が集められます;今、中の硫化水素ガスをどうやって取り除けばいいのかわかりません?誰かアドバイスをしてもらえませんか。
Reply #22015-12-02
雨水集積池のはずです。最も簡単な方法は水を満たすことで、次にファンを使って置換する方法があります。
Reply #32015-12-02
消石灰反応より先にCaSを沈殿させる; さらに板框を用いて固液分離する。
Reply #42015-12-02
消臭剤を加えるとどう? 原理はわからず、一貫して錯体反応だと考えられている。
Reply #52015-12-03
いいね、------------------
Reply #62015-12-03
まず、なぜ硫化水素ガスが発生したのかを調べるべきです。反応によって生成された可能性もあります。このような事故用プールは、密閉されているべきではなく、私たちのところはすべて屋外です!
Reply #72015-12-03
以前、工事をしていたときに、同僚が沈殿槽で硫化水素中毒になって亡くなったことがあります
Reply #82015-12-03
迅速に除去するには、10%の水酸化ナトリウム溶液を調製し、それを池に散布します。
Reply #92015-12-04
この投稿は、2015年12月7日13時12分にCoCo070563によって最終的に編集されました。曝気や撹拌にはロータリー式ファンを使用すべきです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.