DCSまたはPLCシステムの直流電源接地に関する問題

2015-12-06View Original

Thread Content

DCSシステムにおいて、電子機器に基準となる電位を与えるためには、直流電源の負極をアースに接続する必要があります。では、どのような場合に直流電源をフローティング設計にするのでしょうか?
Reply #22015-12-06
参考 HG/T 20513-2014「計装システムのアース設計規程」および SH/T 3081-2003「石油化学計装のアース設計規程」
Reply #32015-12-07
規格にはフローティング設計に関する記述が全くなく、私の記憶では、フローティングを行うかどうかはDCSメーカーのシステムの特徴によって決定されていたように思います。
Reply #42015-12-07
1。接地システムの干渉が大きすぎる(地中の渦電流を指す)場合は、単に浮遊させる。例えばSIEMENS PCSの直流電源には、スイッチがあり、「グラウンド」または「アースレス」を選択できます。 2。現場のトランスミッターやプローブに対して「開路/短絡」検出を行い、一般的には安全連動PLCが必要であり、浮遊状態にすることが求められる。また、24VDC電源には「接地検出アラーム装置」を設置する必要がある。 浮遊システムを完全に作るのは難しく、一か所でも接地されれば全体が「接地されてしまう」。接地システムは実用的で、接地はあなたの「支え」ですが、信頼性が求められます。 @ジアグオユン

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.