HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

冬季の凍結防止対策まとめ

2015-12-08View Original

Thread Content

よく使われる資料なので、皆さんもご覧ください。 凍結防止は、化学企業における冬期の安全な生産における最大の課題です。 凍結防止の重要性については、作業員全員が理解しています。現在の問題は、凍結防止の安全を確保しつつ節約を図ることであり、常時流水させる際にも流量を過度に多くしてはいけません。消防配管装置に電気ヒーターを設置し、省エネ・排出削減は私たちにとって重要な課題であり、点検の重点でもあります。企業は常に現地の天気予報に注意を払い、天候の変化に応じて早めに準備を行い、作業班に対する注意事項を整えておく必要がある。一般的な凍結防止・凝固防止対策規定は、自社の装置の特性に基づいて策定されるが、作業班では対応できない、あるいは考えつかない面にも特に注意すべきである。水、蒸気、空気、油などの重要な部位の放空・凝縮水排出および保温を適切に行い、流れをスムーズに保ち、定期的に点検を実施する。設備配管システム自動電気ヒーター;その他の防凍配管は継続して電気ヒーターで加熱する。 化学工場での冬期の凍結防止では、主にプロセスが正常に稼働し続けることが重視されます。そのためには、装置や配管内の媒体が冬場の低温状態でもプロセスの要件に影響を与えないかどうかが重要となります。主な対策としては、断熱材を使用するか、内部に電気ヒーターを取り付けて加熱する方法があります。冬場の凍結防止にはいくつかの方法があります。一つ目は、ヒーターを使用した加熱や断熱です。ヒーターには、電気ヒーターと蒸気ヒーターの2種類があります。 二つ目は排気で、使用しない配管はタイムリーに排気し、きれいにブロー洗浄することです。 三つ目は、低点で少量を排出するか循環させて流れを保つことです。防凍には、蒸気ヒーター、電気ヒーター、断熱材、温水ヒーターがよく用いられます。化学工場の凍結防止に関する30の豆知識1. 個人保護を徹底し、暖かく着込み、設備点検時にはタワーの上り下りで滑らないように注意すること。2. 脱水作業を強化し、各脱水ポイントの水分を迅速に排出して凍結による詰まりを防ぐ。3.計器用液面計の現場にある液面計の上下部の角バルブが凍結して詰まると、実際の液面に影響を与えます。また、遠隔式液面計の表示部が凍結して詰まると、機械の回転や電流の流れに支障をきたし、実際の液面に影響を及ぼします。4.循環水の温度はあまり低くしすぎないようにしなければならず、8度を下回ってはいけません。8度未満になると、冷却器の補助ラインが凍結して詰まり、深刻な場合には配管が割れてしまいます。5. 工場の循環水の滞留域にある配管の断熱処理;停止中の循環水ポンプは逆流対策を施し、完全に排出した。6. 車間で使用されていない機器、例えば補水ポンプ、循環水ポンプ、冷却器、凝縮器などについては、水を抜く、定期的に点検するといった措置を講じる必要がある。圧縮機の冷却水は、運転員が定期的に点検し、水弁が常に開いた状態を維持するようにします。7. 液体炭化水素のパイプラインが凍結して詰まった場合、蒸気を使ってパイプラインを洗浄する際は、物理的な爆発に注意し、無理に洗浄せず、ゆっくりと予熱してください。8.現場の圧力計は凍結して詰まった場合にも偽表示が出ることがあるため、経験に基づいて判断する必要がある。確定できない場合は、速やかに報告して対応してください。9. 冻結により詰まった配管を洗浄する際は、エンドを蒸気で洗浄する。10. 液体がボイラーに混入しないよう、天然ガスパイプラインの強化脱液に注意すること。天然ガスラインを点検し、凍結による結晶構造が原因での流れの悪化を防ぎます。11.巡回検査を強化し、各箇所の温度状況をしっかり確認する。12. 生水配管は完全に閉じないようにし、絶えず水が流れる状態を保つべきである。13. 使用を停止した設備や配管と生産システムの接続部にはブラインドプレートをしっかり取り付け、たまった水を排出してきれいに吹き抜くこと。屋外に放置されている機器や開放型の機器は、水や雪が溜まって凍結し、機器が損傷するのを防ぎます。屋外設備では、巡回点検およびタービンの回転検査の回数を増やす必要がある。14. 生産や生活に使用される機器、一時的に使用を停止する機器、水蒸気配管、制御バルブには凍結防止および断熱の対策が必要であり、貯まった水はきれいに排出するか、少量の水を継続的に流したり、わずかな水蒸気を通したりする方法で、凍結防止と節水の両方を実現しなければならない。また、水や水蒸気の供給を停止した後は、必ず内部をきれいに洗い流さなければならない。15.巡回検査を強化し、各機器の最低点および配管の最低点での脱水状態を確認する。ポンプの冷却水は途切れてはならず、保温や暖房も正常に機能させる。圧力計や液面計は定期的に点検し、蒸気と水のホース接続部やノズルからは常に蒸気や水が出続けるようにする。16. スイッチが動かないバルブは無理に操作してはならず、操作盤が動かない車両は使用してはならない。17. 凍結した鋳鉄製のバルブは、急激な加熱による損傷を防ぐため、温水または少量の蒸気を使ってゆっくりと加熱する必要があります。18.施工用および生活用水は、側溝や通行に支障のない場所に排出するようにし、つららは常に取り除くこと。19. 管理を強化し、凍結・結露防止の記録台帳を作成する(事故記録、凍結・結露防止装置の状態、凍結しやすい配管などを含む)。20.低温時には、バルブ室、消火栓、配管溝を一つずつ点検し、たまった水を排出し、凍結防止と断熱の対策を講じる必要がある。21. 高圧蒸気を使用した暖房は厳しく禁止されており、高圧蒸気が低圧システムに混入するのを厳重に防がなければならない。高圧・低圧の蒸気戻り管は互いに接続してはならない。蒸気暖房用のヒーターパイプラインには減圧弁を設置し、減圧弁に使う圧力計は校正が完了していなければならず、ヒーターは蒸気を通して漏れ試験を行った後に使用できる。22. 高所での作業を行う際は、作業場所内のすべての水たまり、積雪、凍結した氷がなくなっていることを確認してから行わなければならない。23.したがって、蒸気配管(消火用蒸気を除く)のルートバルブを閉じ、壁面バルブを閉じ、すべての排出バルブを開いて残留水を排出し、窒素で洗浄する。24. すべての排出凝点は1時間ごとに排出する必要がある。25. 循環水システムを停止した後は、最低点の排出弁を開いて水分をすべて抜き取り、風で吹き清める必要がある。26. 車間外の吸着塔、脱硫塔、水洗塔、気液分離器の排汚管線には、凍結防止のため電気ヒーターテープを使用する。作業場内の水分分離器や冷却器を停止した後、すぐに水を排出することで凍結を防ぐ。27. 室内暖房が停止した際の作業場内の水道水、洗眼装置、消火箱などの安全設備には、電気式防凍装置を使用する。28. 工場の床やプラットフォームに水をかけた場合は、凍結を防ぐためすぐに清掃してください。作業員は、足場や階段を利用する際に、安全意識と予防意識を高めなければならない。29. 工場の作業員がフレーム上で修理作業を行う際、高所での作業に該当する場合は、安全対策をしっかりと講じなければならない。安全ヘルメットを着用し、安全帯を締め、さらに専任の監督者がいなければならない。突風の風力が6級(風速10.8m/s)以上の状況下で行われる強風時の高所作業は、特別な高所作業に該当し、総経理の承認を得た上でのみ作業を行うことができる。雨や雪が降った際は、すぐに階段を掃除してください。30. この期間中、作業場のスタッフは巡回点検の回数を増やし、異常が見つかった場合は速やかに上司に報告すること。冬季の配管の凍結防止対策:1.工程用の水道管で、地上に設置されており、使用水量が少ないものについては、配管の末端に排出弁を設け、常に水が流れ続けるようにして凍結を防ぐ必要がある。可能であれば、配管に断熱材を取り付けるべきである。2. 間欠的に使用される水線は、保温のために電気ヒーターテープを設置しなければならず、そうでなければ使用できない。3. 冬季に使用しない配管の場合は、両端のフランジを外して中の水をすべて抜き取る。可能であれば、工業用の空気を使用して吹き抜けることで、配管内に水が残らないようにする。もしバルブの密閉性が悪い場合は、両端のフランジ部分にブラインドプレートを取り付け、記録して目印を付けるべきである。4. 通常の生産では使用されない一部の配管は、長期間使用されない状態にあるため、死角に水が溜まって凍結することがあります。使用しようとすると流れが滞り、生産に支障をきたします。このような配管については、冬が来る前に適切な流量で配管を洗浄・置換した後、関連するバルブを閉じて予備状態にしておく必要がある。5. 消防ホースシステムの消火栓、消防ホース用バルブ室などでは、バルブ室内のバルブを閉じ、消火栓内の水を排出し、消火栓がいつでも使用できる状態にしておく必要がある。消防用マンホールには二重蓋(そのうち一つは断熱蓋)を使用する必要がある。 凍結処理の手順:設備が凍結した場合、蒸気または温水を使用して解凍する。鋳鉄製の配管や設備の解凍は、破裂を防ぐためにゆっくりと行う必要がある。凍結した配管や設備を密閉状態のまま加熱することは禁止されており、まずは放気口を開けるべきである。水平配管は低い位置から高い位置へ、垂直配管は上から下へと解凍する。亀裂が見られた場合は報告しなければならない。
Reply #22015-12-26
楼主は淫らだな!!!!!!!!!!!
Reply #32015-12-27
本当に実用的で、そのまま使えて、わざわざ書き直す手間が省ける。怠け者向けの既成物です。ありがとうございます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.