この投稿は、2015年12月11日19時38分に王天泽によって最終的に編集されました。例えば、タンクにフランジ式差圧式液面計を取り付ける場合、フランジを取り付けるための穴を2つ開ける必要がありますが、この2つの穴の間隔はどれくらいが適切でしょうか?高度はいくつ?液面計の測定範囲はどれくらいですか?プラスのシフトか、マイナスのシフトか?これらの数距はどうしてできたのか?誰が一つ一つ答えられるのか?ありがとう
Reply #22015-12-09
穴間隔は、製造工程の要求に基づき、生産能力を確保し、生産条件を満たすという観点から設定される最適値であり、統一された基準はありません。その他はこれに基づいて設定すればよく、特に何もない。通常は負のマイグレーションであり、正のマイグレーションの可能性はない。
Reply #32015-12-09
開口部のサイズは、工程の生産要件に応じて設定する必要があります。P=ρghから、必要なデータを求めることができます
Reply #42015-12-10
通常はこのようにします:下口:フタラインから150mm上の位置。 上口:液面警報値またはインターロック値より200mm高く、かつ液相供給口より低い位置。タワーの液面が(再沸器付きの場合)、再沸器の戻り管口の上端と同じ高さにある場合です。 トランスミッターの負側接続口が液体注入用またはキャピラリーである場合は負の移動、トランスミッターの負側接続口が「純粋な気相管」であり、かつトランスミッターが装置の下端より低い位置に設置されている場合は正の移動となる。 @ジアグオユン
Reply #52015-12-11
開口間隔は工程で決まるもので、缶の中にどれだけの液を入れるか、メーカーには誰も知らない; 高度とは何でしょうか? 測定範囲は、タンク内にある具体的な媒体に応じて計算する必要があります。密度がどれくらいかを、式を使って自分で計算するのです。設計時に彼らにやってもらうこともできます; 移動量は、正か負かは、開口部の間隔やタンク内の媒体の密度によって計算されます。
Reply #62015-12-11
2つの孔の間隔は、液面の実際の高さによって決まります。測定範囲は、測定対象となる媒体の密度と液面の高さによって決まり、どちらも計算が必要です。正の偏移か負の偏移かは、計器の設置高さが最低液面からどれだけ水平線上にあるかによって決まります。計器の設置高さが最低液面よりも高い場合は正の偏移が必要で、低い場合は負の偏移が必要です
Reply #72015-12-11
トランスミッターを正圧側の下、正負の間、負圧側の上に設置した場合の力学的分析を行い、数学的計算を行うと、最終的に3つのケースすべてで負の移動が生じ、その値は毛細管内の媒体の密度ρに重力加速度g、そして正負のフランジの中心間距離Hを掛けたものとなります。測定範囲はρ×g×Hです。実際の移動では、フランジを締め付ける過程でダイアフラムバルブにかかるわずかな圧力も考慮する必要があります(技術の良い人はこのステップを省略します)。説明が非常に曖昧です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.