ホーリーシーMACSVシステムによるモーター停止警報

2016-07-20View Original

Thread Content

この投稿は、2016年7月20日13時03分に紫日によって最終的に編集されました。モーターにはDCSに送信されるスイッチ状態を示す信号があり、オンのときは1、オフのときは0です。現在行うべきことは、モーターがオンからオフに切り替わったときに、表示板で警報を発し、その状態を維持することです。手動で警報を解除した場合にのみ、警報が消えます。下降エッジでトリガーし、その他の場合はアラームを発しない。どうやるの?
Reply #22016-07-20
光字牌の警報とは、物理的な警報インジケーターライトのことですか?発電所のプロジェクトのようですね。あなたのご要望を満たすには、HSDOWNを使って下降エッジを検出し、RSフリップフロップでそれをロックしてから、リセットボタンを設けることができます。
Reply #32016-07-20
モーターがオンからオフに切り替わると、ランプと警報が作動し、その状態が維持されます。手動で解除すると、警報は消えます。下降エッジでトリガーし、その他の場合はアラームを発しない。どうやるの? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 制御ステーション内にプログラムを追加し、モーター動作信号の下降エッジでフリップフロップをセットし、手動コマンドでフリップフロップをリセットする

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.