信号発生器は計器に4-20mAの信号を出力できますが、475でも大丈夫でしょうか?
Reply #22015-12-14
ループテストの中で設定できる場合もありますが、705が信号を送るのと同じかはわかりません
Reply #32015-12-14
できるよ。回路検出の時はこの効果になるんだ
Reply #42015-12-14
2つの概念として、信号発生器はそれ自体で4~20mAの直流信号を出力できるのに対し、475はHARTプロトコルを備えたスマートメーターに命令を送って、そのメーターに4~20mAを出力させるものです。
Reply #52015-12-14
475はループテスト時に、トランスミッターがループに4–20mAの信号を供給できるようにします。計器の校正時は、信号発生器を使って4–20mAの信号を送ることしかできません。
Reply #62015-12-14
この投稿は最後にbudaoweng123によって2015-12-14 16:53に編集されました。間接的に実現する方法としては、HARTに対応したスマートトランスミッターを475経由でルートテストモードに切り替えることです。そうすれば、まるで信号発生器のようになります
Reply #72015-12-14
どのような場合に信号発生器のみを使用し、475では対応できないのでしょうか?
Reply #82015-12-15
ハート通信に対応するスマートメーターやスマートでないメーターがなく、計測用の回路やバルブポジショナーの校正が必要な場合は、信号発生器を使用する必要があります。信号発生器は、要求に応じてアクティブ信号とパッシブ信号の2種類を供給でき、バルブのキャリブレーションやパッシブセーフガードへの信号供給時には、アクティブ信号が必要となる。
Reply #92015-12-15
HART通信に対応する計器は、すべて475で信号を送信できる

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.