現場で配線に問題があったら、どうやって配線を調べるの?

2015-12-14View Original

Thread Content

いくつかわからないですか?線間抵抗が大きいとどんな故障になるのでしょうか。接地抵抗はどうでしょう?どのような状況で対地になり、短絡するのでしょうか?
Reply #22015-12-14
あなたのテーマはあまり明確ではないですね。線間抵抗が大きいということですか?どの線の線間抵抗が大きいの!負荷はまだ接続されていない。どのような負荷が接続されるのか?もし負荷が接続されていなければ、その負荷は確実に無限大となる。もし負荷がトランスミッターのようなものなら、抵抗も無限大に近づく。電磁弁やモーターのようなものであれば、コイル抵抗となる! 接地に対して24Vの場合、接地は必ず絶縁しなければならず、そうでなければ故障します。負極は絶縁してもよく、接地は0でも構いません!
Reply #32015-12-14
導線の両端を浮かせ、1つの端を接地して抵抗を測定すると、抵抗は無限大になるはずです。抵抗が小さい場合は接地されています。2、導線の両端を測定し、抵抗が小さい場合は短絡していることになり、正常であれば無限大であるべきです。
Reply #42015-12-14
線間抵抗の測定は多機能メーターで行うことができますが、対地抵抗は多機能メーターでは抵抗値を測定できません。対地かどうかはメガオームメーターを使って確認できます。
Reply #52015-12-14
線間抵抗とは2本の信号線の間のことですよね。負荷がトランスミッタやポジショナー、熱抵抗などの場合、マルチメータで2本の信号線の抵抗を測定したら、正常な値はいくつくらいに表示されるべきでしょうか?正常であれば、プローブの一方を信号線に、もう一方をグラウンドに接続した場合、どの程度の値が表示されるべきでしょうか。一般的に、どの値が正常で、どの値が故障とみなされるのでしょうか?また、開路の場合の測定結果にはどのような違いがあり、信号線が破損して接地した場合の抵抗値はどうなるのでしょうか?
Reply #62015-12-14
三用表とは何ですか?抵抗を測定する。電流や電圧はマルチメーターで測れますか?
Reply #72015-12-14
線間抵抗とは2本の信号線の間のことですよね。負荷がトランスミッタやポジショナー、熱抵抗などの場合、マルチメータで2本の信号線の抵抗を測定したら、正常な値はいくつくらいに表示されるべきでしょうか?正常であれば、プローブの一方を信号線に、もう一方をグラウンドに接続した場合、どの程度の値が表示されるべきでしょうか。一般的に、どの値が正常で、どの値が故障とみなされるのでしょうか?また、開路の場合の測定結果にはどのような違いがあり、信号線が破損して接地した場合の抵抗値はどうなるのでしょうか? 負荷はまだ接続されていない。どのような負荷が接続されているのか?もし負荷が接続されていなければ、その負荷は確実に無限大になる。もし負荷がトランスミッターのようなものであれば、抵抗も無限大に近くなる。この場合、信号線が浮いている状態での対地抵抗ということになるのだろうか。電磁弁の場合は、モーターなどのコイル抵抗です! 接地に対して24Vの場合、接地は必ず絶縁しなければならず、そうでなければ故障します。負極は絶縁してもよく、接地は0でも構いません!これはどう解釈すればいいの?
Reply #82015-12-14
導線の両端を浮かせ、1つの端を接地して抵抗を測定すると、抵抗は無限大になるはずです。抵抗が小さい場合は接地されています。これは回路を切って対地抵抗を測定した場合、無限大であれば正常です。抵抗値が比較的低ければ接地故障です。2つ目は、導線の両端を測定し、抵抗が低ければ短絡しています。正常なら無限大であるべきです。回路を切って2本の線の抵抗を測定した場合、無限大であれば正常であり、抵抗値が比較的小さい場合は接地故障です
Reply #92015-12-15
まずは通常の状況についてですが、あなたの質問はあまりにも広範囲にわたっているので、まず規定を設けましょう。あなたの配線とは、トランスミッターや電磁弁の電源線、または信号線のことです!負荷をかけずに浮いた状態では、線間抵抗は確実に無限大です!負荷線間抵抗とは、2本の導線を短絡したときの導線抵抗(非常に小さい)に負荷抵抗を加えたものです!異常な状況には2つあります。1つは品質が基準を満たしておらず、負荷をかけずに浮いた状態でも抵抗値が測定されることで、これによりヒューズが焼き切れたり遮断器が作動したりします!二つ目は、トランスミッターやバルブに故障が発生することで、俗に言う「焼き付く」という状態です。このとき、線間抵抗は無限大になるか、あるいは導線自体の抵抗だけになってしまいます 次に接地についてですが、どのような状況でも火線または24Vが接地に対して無限大の抵抗を持つのが正常です。もし抵抗があれば、必ずヒューズが切れて電力が供給されなくなります。負極が接地に対して通っていてもいなくても、それは電気系統の設定次第です。一方、絶縁体が損傷すると、漏電、短絡、接地という3つの状態が発生しますそれによって、いわゆる線間抵抗や対地抵抗が異常になるのです!
Reply #102015-12-15
三用表はマルチメーターとも呼ばれ、呼び方が異なるだけです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.