空分予冷機出口温度低

2015-12-16View Original

Thread Content

こんにちは、質問があります。空分予冷機の排凝弁から氷が出るのですが、どう調整すればよいでしょうか?空気の入口温度は22度、出口温度は3度です。冷媒のバイパスバルブは完全に開いており、冷媒の高圧は17.5、低圧は4.2です。どなたかご教授ください。
Reply #22015-12-21
排水弁が詰まり、水がたまることで、水とエバポレーターのコイルとの接触温度が低くなり、結氷が起こる。
Reply #32015-12-25
1.圧縮機出口温度を上昇させる。 2. 排水の頻度を高め、できれば手動で排水できるようにし、少しだけ開けて排水がスムーズに行われるようにする。 3. 温度が低くなると結氷し、エバポレーターに損傷を与えます。深刻な場合はエバポレーターから漏れが発生し、故障による停止を引き起こします。
Reply #42015-12-25
圧縮機の循環水を少し絞って、圧縮空気の各出口が過熱しないようにし、油温と油圧が正常であることを確保する。それに伴い、空気出口温度についても触れておきます。予冷機の水セパレーターを掃除しておくと良いでしょう。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.