トランスミッターの範囲設定の問題

2015-12-22View Original

Thread Content

以前はフロート式液面計が使われていましたが、現在は差圧トランスミッターに交換され、導圧管を使って正圧と負圧が接続されています。元々のフロート式液面計の測定範囲は-250mm~+250mmでしたが、今でも全体の高さは500mmのままです。水を測定する際、どのように測定範囲を設定すればよいでしょうか?
Reply #22015-12-22
-4.9-0kpa 負圧管注水
Reply #32015-12-22
常圧タンクに変えれば負圧を設ける必要はなく、正圧用の接続口を取り付ければよいし、シングルフランジを使ってもいいが、価格は高くなる。需要を見て、自分で考えるしかない
Reply #42015-12-22
現在の工程では、液面がゼロの時に12mAを表示するようになっていますが、これはどういう意味でしょうか
Reply #52015-12-22
工程は計装を知っていますか?彼らに計器の作業をさせればいいよ、はは、冗談だよ。でも、あなたが言っているこの工程ですが、実際の要求が何なのかよく理解できません?
Reply #62015-12-23
ゼロ点シフトの問題を考慮する必要があるかもしれません。負圧側からトランスミッターまで、および正圧側からトランスミッターまでの間の高さ差による圧力ρghを除去する。
Reply #72015-12-23
正圧側に下フランジ、負圧側に上フランジを取り付けて、測定範囲を-4.9から0kPaに設定すればよい
Reply #82015-12-23
トランスミッタの測定範囲は0~500mmH2Oの水柱、つまり0~4.9kPaです。(移行後)
Reply #92015-12-23
1.測定範囲=水の密度×g×500mm、g≈9.8。これが測定の範囲です。
2.正負を正しく設定し、隔離液を注入して、圧力伝達管に気泡がないようにします。 3、正負一次弁を閉じ、正負排気弁を開き、隔離液が満たされている状態でゼロ調整すればよい。 注意、フロートの多くは測位用です。これは必ず注意しなければならない。もしも範囲が異なる場合

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.