以前はフロート式液面計が使われていましたが、現在は差圧トランスミッターに交換され、導圧管を使って正圧と負圧が接続されています。元々のフロート式液面計の測定範囲は-250mm~+250mmでしたが、今でも全体の高さは500mmのままです。水を測定する際、どのように測定範囲を設定すればよいでしょうか?
常圧タンクに変えれば負圧を設ける必要はなく、正圧用の接続口を取り付ければよいし、シングルフランジを使ってもいいが、価格は高くなる。需要を見て、自分で考えるしかない
現在の工程では、液面がゼロの時に12mAを表示するようになっていますが、これはどういう意味でしょうか
工程は計装を知っていますか?彼らに計器の作業をさせればいいよ、はは、冗談だよ。でも、あなたが言っているこの工程ですが、実際の要求が何なのかよく理解できません?
ゼロ点シフトの問題を考慮する必要があるかもしれません。負圧側からトランスミッターまで、および正圧側からトランスミッターまでの間の高さ差による圧力ρghを除去する。
正圧側に下フランジ、負圧側に上フランジを取り付けて、測定範囲を-4.9から0kPaに設定すればよい
トランスミッタの測定範囲は0~500mmH2Oの水柱、つまり0~4.9kPaです。(移行後)
1.測定範囲=水の密度×g×500mm、g≈9.8。これが測定の範囲です。
2.正負を正しく設定し、隔離液を注入して、圧力伝達管に気泡がないようにします。 3、正負一次弁を閉じ、正負排気弁を開き、隔離液が満たされている状態でゼロ調整すればよい。 注意、フロートの多くは測位用です。これは必ず注意しなければならない。もしも範囲が異なる場合