地上爆燃点火システム

2015-12-23View Original

Thread Content

地面爆燃点火システムは、圧縮空気と天然ガスを混合し、高圧バッグでスパークプラグに点火する方式を採用している。火炎の伝播方式は内部伝播式で、トーチの高さは75メートルです。天然ガスの圧力は0.8MPaで、圧縮空気の圧力も同様に0.8MPaです。空気圧式ダイアフラム調節弁が流量を制御します。2本の配管の内径は25mmで、ガス混合爆燃室の入口の内径は10mmです。空気圧式薄膜調節弁の開度を、天然ガスは1.82%、圧縮空気は43%に調整する。混合室に入った後の爆燃成功率は約50%です。100%の成功率を達成するには、どう調整すればよいのでしょうか?
Reply #22015-12-24
個人的には、空気圧式薄膜調節弁によって制御される比率は1:1であるべきだと考えており、できれば圧力比も1:1が望ましいです。私たちはC3ガスと圧縮空気を用いて内部伝播炎で点火しています。関連するデータをお伝えします:点火装置の点火用ガス量は16.2Nm3/h、圧力は70kPa(表圧)、ガスの種類はC3ガスです。また、点火装置の圧縮空気流量は162Nm3/hで、圧力も70kPa(表圧)です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.