変換廃鍋の副生蒸気のpH値に影響を与える要因は?

2015-12-24View Original

Thread Content

この投稿は、2015年12月24日08:42にningzi521によって最終的に編集されました。タイトルの通り、古いボイラーのpH値はどの程度に抑えればよく、蒸気のpH値は基準範囲内になるのでしょうか?(皆さんの蒸気の指標はいくつですか)当工場では現在、廃ボイラーのpH値が10.5~11.5なのに対し、蒸気の凝縮液のpH値が8.7前後となるという問題が発生していますが、その原因は何でしょうか?
Reply #22015-12-24
蒸気にPH値というものがあるとは聞いたことがありません。一般的にはボイラー水に値が設定されています。もしかして、古いボイラーの水を使っているせいでトリス(リン酸三ナトリウム)の量が多すぎ、その結果古いボイラー内のPH値が高くなってしまったのではないですか?
Reply #32015-12-25
蒸気凝縮液のpH値は?うちのこのダメな釜はpH値がこんなに高くて、蒸気の凝縮液のpHは8台しかない。
Reply #42015-12-26
蒸気分析の指標には、Na+、導電率(25℃)、SiO2、Fe、Cuの5項目があり、通常は最初の3項目を分析します。蒸気のpHが低い理由は容易に理解できます。なぜなら、トリスオキシン酸ナトリウムが炉水に溶けており、pHに影響を与えるイオンはすべて水溶液中にあるからです。しかし、生成される蒸気は飽和状態にあるため外に持ち出されず、その結果、測定されるpH値は炉水のpH値よりも低くなります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.