なぜ圧力導管はゼロ点を調整できるのか?キャピラリーは測定範囲しか調整できないの?
この投稿は、2015年12月26日12時09分にylb913によって最終的に編集されました。毛細管は、測定対象となるシステムを隔離する自己密封型のシステムです。 導圧管は毛細管を含むべきだが、含まれていない部分は測定システムに対して開放されている。 毛細管内の媒体は、加熱や冷却による膨張収縮で圧力が変わってはならない。もちろん、ある部位にはより多くの圧力伝達媒体が存在するが、毛細管内で圧力伝達媒体が占める割合はごくわずかであり、これは私たちがよく見る体温計やガラス管式温度計と同じである。テスト対象のシステムがオープンな場合は、この要件はありません。——毛細管は移動によってもゼロ点を調整できる。 この点について、私には実際の経験があります。当社の常圧タンクの圧力測定ポイントは詰まりやすく、測定範囲は-1000~3000Paで、頻繁に起こると年に2~3回ほどありましたが、ここ数年はそういうことはありません。 一度、通すために行ったとき、鉄線でこじっていて、うっかり測定ポイントの波形板を突いてしまった(とても軽く、垂直に突いた感じだった)。すると圧力表示が一気に数万まで上がってしまった。計器の担当者には言い出せず、電話して彼らを呼んでもらい、計器の先端部分を外して再びゼロ点合わせをし、その後また取り付ければ大丈夫だと思った。
導圧管には3つのバルブアセンブリがありますが、毛細管はありますか?そのため、動作状態でゼロ調整はできません。しかし、両方のフランジを外して同じ平面に置き、大気圧用のゼロ調整メニューがあればゼロ調整ができます
圧力導管のゼロ点圧差は媒体の密度に関連しており、キャピラリーのゼロ点は出荷時に計算書に基づいて設定されていますが、調整することも可能です
キャピラリー式でもゼロ点は調整できます。ただし、測定対象の媒体の圧力がゼロのとき、キャピラリー式の圧力差はゼロにならず、そのためこの時のゼロ点は数値上のゼロではなく、ある数値となります。そしてこの数値は負の数なので、この時のゼロ点はゼロではなく下限となります。 キャピラリーの差圧変換器は、現場での使用において精度が悪いことが判明したため、設定を変更する際には下限値と上限値を修正する必要がある。キャピラリーの上下の圧力取り出し口は一定であるため、その測定範囲も一定となります。下限値が変われば上限値も変わらなければならず、そうすることでのみ測定範囲を一定に保つことができます。
キャピラリーはほとんどが移動法によってゼロ点を設定し、取り付け後に内部圧力が生じるため、移動処理が必要となる。引圧管を取り付けた後、三弁ユニットと組み合わせることでゼロ調整が可能です。しかし、圧力導入管は一般的に孔板と一緒に使用されます。孔板は運転条件に基づいて計算された孔板の形状であるため、差圧値はほぼ一定であり、測定範囲を調整する必要はありません。しかし、引圧管が孔板と連動して使われるのではなく差圧を測定するためのものであれば、測定範囲やオフセット、ゼロ点調整も可能です
毛細管は、測定対象のシステムを隔離する自己密封型のシステムです。 導圧管は毛細管を含むべきだが、含まれていない部分は測定システムに対して開放されている。 毛細管内の媒体は、加熱や冷却による膨張収縮で圧力が変わってはならない。もちろん、ある部位にはより多くの圧力伝達媒体が存在するが、毛細管内で圧力伝達媒体が占める割合はごくわずかであり、これは私たちがよく見る体温計やガラス管式温度計と同じである。テスト対象のシステムがオープンな場合は、この要件はありません。——毛細管は移動によってもゼロ点を調整できる。