防爆センサーはどのように配線用鋼管に接続するか

2015-12-28View Original

Thread Content

電子秤には4つのセンサーがあり、メインワイヤーは配線用の鋼管を通って防爆ジャックに接続されます。このジャックには4つの出力ポートがあり、それらはG1/2のねじ仕様です。センサーの出力ワイヤーは外径ねじ仕様で、防爆ホースの製造業者はセンサーのねじが小さすぎて対応できないと言っています。では、センサーとジャックはどのように接続すればよいのでしょうか。経験豊富な職人の方々には、ご指導を賜りたく、心より感謝申し上げます
Reply #22015-12-28
線の長さはどれくらいか、短ければ付けなくても問題ない。どうしてもダメなら、接続箱を拡大したり、変換コネクタを追加したりするしかない。ねじ加工ができる職人なら、すぐに作ってくれる
Reply #32016-01-21
防爆シール継手+亜鉛メッキ配管保護口
Reply #42016-01-23
今の時代、加工できない金物なんて聞いたことがない。おそらく、金を惜しんでいるだけだろう
Reply #52016-01-25
一つは太いねじで、もう一つは細いねじということにして、両側が異なるねじ部品を作ればいいのでは?
Reply #62016-01-25
防爆シールジョイント+亜鉛メッキ管のヘッドで、中央部分のケーブルが露出しているが、規格要件も満たしている

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.