トランスミッタ回路の電流が大きい

2015-12-29View Original

Thread Content

先生方、お伺いしたいのですが、トランスミッタの回路電流が出力電流よりも大きくなっています。この回路はPLCのチャネルに接続されています。
Reply #22015-12-30
あり得ないでしょう、同じ回路内で、どうして電流値が違うんですか??
Reply #32015-12-30
どのような意識かわからないが、計測器に問題があるのか?
Reply #42015-12-30
わからないな、回路内の電流はどこでも等しいはずだ。あなたが言うトランスミッタ出力電流とは、回路を切り離して直接測定したものですね(何で電力を供給しているのですか?)それともあなたの理論計算によるものですか(またはトランスミッタのヘッダーに表示されているものですか?)
Reply #52016-01-03
2つのケースがあります。1つ目は、計器の現地表示とPLCの表示値が一致しないこと。2つ目は、計器の表示から算出された電流値と実際に測定された電流値が一致しないことです。一体何が言いたいんですか?よくわかりません。 最初の方法なら、測定範囲を変更して、両方を同じにすればいいんですよね、そういうことでしょうか。 二つ目の場合は、計器を出荷時の状態に戻して試してみてください。どこの計器かにもよりますが、ダメなら工場に返品しましょう
Reply #62016-01-04
回線ケーブル間の絶縁が悪くなり、漏電が発生しました。圧降は大きくないものの、24Vでもトランスミッタを駆動するのに十分であるが、PLC側で測定される電流はトランスミッタの出力電流と漏れ電流の合計である。
Reply #72016-01-04
計測トランスミッターケーブルの対地および2本の芯線間の絶縁抵抗を測定する。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.