孔板流量計の流量が減少

2016-01-01View Original

Thread Content

孔板流量計、媒体は液体で、断熱・保温効果も非常に優れています!!しかし、指示値はすぐに(最長30分で)ゼロになってしまいます!現場にはすでに負圧差が現れています!……元々トラフィックは少ないですが、少なくともずっと安定しており、ゼロになることはありませんでした!排出後の流量は正常に表示されるが、すぐにまたゼロになる!間隔がとても短い!!30分間だけ現場に行って排出するわけにもいかないし、一体どの段階で問題が起きたんだ??ゼロ点はかなり正確だ!ちょうど見つけた!排水も詰まらない!材料には目立った不純物は見当たりません!!
Reply #22016-01-01
導圧管に詰まりや漏れがないか。
Reply #32016-01-02
取り付け方法について教えてください。孔板は一体型で取り付けるのですか、それとも分割型でしょうか?
Reply #42016-01-02
詰まっていない!!漏れもない!!……
Reply #52016-01-02
詰まりも漏れもない!!排汚はスムーズです!!……
Reply #62016-01-02
あなたが言う分体一体というのはよくわかりません……この孔板はフランジで取り付けられ、フランジから圧力を取り出し、導圧管を下にある差圧変換器までつなげます!!まさにそういうことです
Reply #72016-01-02
測定範囲は30で、通常は6~7ですが、時には3~4まで下がることもあります!でも最近、頻繁に0まで下がって、戻らない!現場で見ると、差圧変送器の差圧は既に負圧になっていました!
Reply #82016-01-03
前はずっと良かったのに、悪くなったの? 私は、これは圧力導入配管が原因だと思います。場合によっては、圧力導入配管の配線の仕方や曲がり具合、折り返しの高さなどが、計測機器の正常な動作に影響を与えることがあります。あなたも言っていましたが、排液すればすぐに直ります。おそらく圧力導入配管が原因か、あるいは送信器の取り付け方向の問題でしょう。圧力導入配管を変更して、もう一度敷き直すことをお勧めします
Reply #92016-01-03
ヒートトレイに問題があるんじゃないか、圧力導入管が局部的に気化している
Reply #102016-01-04
ずっと並んで。ゼロになったら並ぶ。並ぶってことだ。2ヶ月休めば治るよ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.