HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

10kVの高圧モーターを起動すると電圧降下が大きくなりますが、モーターは安全でしょうか

2016-01-02View Original

Thread Content

当社の工場は新設工場で、10KV、1400KWの遠心式圧縮機が1台あり、ソフトスタート装置が装備されています。モーターの試運転時(カップリングを接続していない状態)に起動すると電圧が6KVまで下がり、起動時の電圧低下から10KVまで回復するのに13秒かかります。これほど大きな電圧低下では起動時のリスクはどうなるのでしょうか。モーターが焼損するのではないかと心配です。現在、上司からはカップリングを接続した状態で試運転するよう指示がありますが、それだとリスクはさらに高くなります。しかし、どうやって上司を説得すればよいのでしょうか?皆さん、海の友よ、ご相談があります。
Reply #22016-01-02
降圧起動が正しいはずですが、13Sが適切かどうかわかりません。専門家のご指導をお願いします
Reply #32016-01-05
工場のモーター起動時の電圧降下は15%以内に抑える必要があります。ご説明の状況からすると、モーター起動時の電圧降下が大きすぎるようです。ソフトスタート時の電流制限が適切かどうかを確認してみてください10kv変圧器の容量は十分か?バスは起動時の電流要件を満たしているか?無負荷時と負荷時の起動電流は同じで、負荷時は起動時間が長くなり、かつ起動トルクは負荷のトルク要求を満たさなければならない。
Reply #42016-01-05
起動時間の決定は、実際の起動時の時間に基づいて行われ、その前提として電流および電圧のパラメータが正常な範囲内であることが求められます。
Reply #52016-01-07
起動時の圧降が大きすぎて理にかなっていません。システムの容量やケーブルの長さ、許容電流、そしてベアリングなどを確認する必要がありますね。
Reply #62016-01-10
電源トランスの容量が十分か、各バス線の断面積が十分か、ソフトスタートの設定値が正しいか、起動後の電流が許容範囲内か――これらを総合的にチェックして電圧降下の原因を調べる。このような電圧降下はモーターにとって良くない
Reply #72016-01-11
起動電圧の降下が大きすぎると、他の電力負荷の電圧も下がり、電流が増加して他のモーターや変圧器が停止する可能性があります。上司は生産への影響を心配しないのですか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.