皆さん、こんにちは。私の工場にはいくつかのガス供給管があり、メインパイプの溶接は完了しており、アルゴンアークで下地処理を行い、アーク溶接で表面を仕上げています。支管には小管があり、8本のものや14本のものがあるが、規格上このような小管は必ずアルゴンアーク溶接を用いなければならないという規定はあるのか。また、どの程度の大きさの配管からは溶接、リング継手、挿入継手などの接続方法を用いるべきか、規格に明確な要求はあるのか
Reply #22016-01-04
計装用の配管であれば、ステンレス管または亜鉛メッキ管を使用する必要があります。一般的にDN50以下の管はねじ接続を採用し、亜鉛メッキ管は溶接しない方が良いです。溶接すると亜鉛メッキ層が損傷し、計装機器に不具合が生じるからです。
Reply #32016-01-04
この投稿は最後にylb913によって2016年1月4日20時23分に編集されました。これは一般的に溶接が許可されていません。まず、個人の場合は長年の現場での実践経験に基づくものです。次に、関連する規格を確認してみるとよいでしょう。 SH/T 3020-2013 石油化学プラント用計装機器の給気設計規格 HG/T 20510-2000 計装機器の給気設計規定
Reply #42016-01-14
計装用空気配管でアルゴンアークプライミングが必要な理由は何か
Reply #52016-01-20
計装用空気配管でアルゴンアークプライミングが必要な理由は何か──内部の清浄度要求が高いため
Reply #62016-01-21
事前にエンドポイントのバルブを開けて数回ブローし、各空気圧バルブの配管は上部から接続すれば大丈夫です
Reply #72016-01-25
それはわかりませんが、多くの工場のガス供給管は溶接されているように見えます
Reply #82016-02-18
今では基本的にはカードスリーブがよく使われており、便利で交換も簡単です
Reply #92016-04-03
皆さんは溶接鋼管を使っていますか、それともセミリークス鋼管を使っていますか?ガス供給管として溶接鋼管を使用する場合、直接溶接することによる影響はありますか(例えば気密性など)
Reply #102016-04-10
経験の共有、ありがとうございます!:ハンドシェイク
Reply #112016-04-11
溶接鋼管には耐圧の問題がある。一般的なガス供給管はすべてセミリークス鋼管が使われており、これに追加でかかる費用はそれほど多くないが、安定性は大幅に向上する

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.