現在の景気後退の状況の中で、多くの企業はコスト削減のため、生産システムの状況に応じてインバーターを導入することで生産コストを低減し、「生存を守り、安定した発展を実現」しようとしている。しかし、インバーター交換工事においては、モーターを交換せずにインバーターのみを追加するというケースが時々見られます。これにより今週の話題が生まれました:今週の話題:モーターを交換せずにインバーターのみを追加する工事において、運用面で注意すべき点は何でしょうか?インバーター駆動モーターと通常のモーターをインバーターと組み合わせて使用する場合、どのような違いがあるのでしょうか? 皆さんの積極的な議論への参加を歓迎します! 【機械大区のエッセンシャルな知識を集めるキャンペーン】http://bbs.hcbbs.com/thread-1389197-1-1.html 毎週のテーマや毎日の問題を募集しています(参加者には賞品あり)http://bbs.hcbbs.com/thread-1373282-1-1.html 毎週のテーマをまとめたスレッド:http://bbs.hcbbs.com/thread-1404940-1-1.html 本日より、機械大区が皆さんに富をプレゼントします!http://bbs.hcbbs.com/thread-1489563-1-1.html 早速、その富を受け取ってください。お金の分配が始まります!
通常のモーターにインバーターを取り付ける際は、放熱に注意する必要があります。特に低周波域では、通常のモーターには専用のファンがなく、モーターの回転によって尾部の羽根が風を生み出しています。低周波時には回転速度が遅くなり、羽根が十分な風を生み出せなくなるため、モーターが過熱します。
確かに投稿者が言うように、インバーターのみを追加してモーターは交換しない場合、そんなことで何か問題があるのでしょうか? 一方で、変頻への投資は大幅に増加するが、すべてを変頻化するわけではなく、選択が必要だ。
通常のモーターとインバーター駆動モーターには主に3つの違いがあります:1、放熱システムが異なる; 2、インバーター駆動モーターではスロット絶縁が強化されており、一つは絶縁材料を強化し、もう一つはスロット絶縁の厚さを増やすことで、高周波電圧に耐える能力を向上させている。 3、電磁負荷が増大した。通常の電動機の動作点は基本的に磁気飽和の転換点にあるが、インバータとして使用すると容易に飽和し、高い励磁電流が発生する。一方、インバータ用電動機は設計段階で電磁的負荷を増大させることで、磁気回路が飽和しにくくなっている。 また、インバーター駆動モーターは、一般的に定トルク専用モーター、速度検出装置を備えたフィードバックベクトル制御用の専用モーター、および中周波モーターなどに分けられます。
インバータを追加し、低周波時は放熱に注意。別途ファンを設置すること。インバータ駆動モーターの絶縁性がより優れる
インバータのみを追加してモーターは交換しない改造を行う場合、生産運用においてどのような点に注意すべきでしょうか?インバーター駆動モーターと通常のモーターをインバーターと組み合わせて使用する場合、どのような違いがあるのでしょうか? インバーターで一般モーターを駆動する場合、重要なのはインバーターの実際の動作周波数です。もしインバーターの動作周波数が20Hz未満であり、長時間その状態で運転される場合は、一般モーター用の放熱装置が必要です。さもないと、モーターが焼損する可能性があります;実際の応用において、インバータで駆動される通常のモーターの数は、インバータで駆動されるインバータ駆動モーターの数をはるかに上回っています。 通常のモーターにインバーターを取り付ける際は、放熱に注意する必要があります。特に低周波域では、通常のモーターには専用のファンがなく、モーターの回転によって尾部の羽根が風を生み出しています。低周波時には回転速度が遅くなり、羽根が十分な風を生み出せなくなるため、モーターが過熱します。
インバーターで一般モーターを駆動する場合、重要なのはインバーターの実際の動作周波数です。もしインバーターの動作周波数が20Hz未満であり、長時間その状態で運転される場合は、一般モーター用の放熱装置が必要です。さもないと、モーターが焼損する可能性があります;実際の応用において、インバータで駆動される通常のモーターの数は、インバータで駆動されるインバータ駆動モーターの数をはるかに上回っています。 通常のモーターにインバーターを取り付ける際は、放熱に注意する必要があります。特に低周波域では、通常のモーターには専用のファンがなく、モーターの回転によって尾部の羽根が風を生み出しています。低周波時には回転速度が遅くなり、羽根が十分な風を生み出せなくなるため、モーターが過熱します。
以下にいくつか問題があります:1. 電力変換装置を取り付けるのは、低周波での使用時に消費電力を削減するためです。そのため、低周波で動作する際にはモーターの放熱が必ず解決すべき課題となります。なぜなら、通常のモーターファンは低周波では回転速度が低下し、放熱効果が悪くなるからです; 2. 電力変換装置を追加することで、高調波電圧と電流がローターの損失を引き起こし、出力が低下する。また、モーターの温度上昇も速くなる。
3. モーターの振動や騒音が発生する可能性がある
通常のモーターにインバーターを取り付ける際は、放熱の問題に注意する必要があります。一般的にはインバーターの動作比率を60%以上に保つことが求められ、そうでないとモーターが過熱します。
インバーターを取り付けることで、1キロワット時あたりどれくらい電力を節約できるのでしょうか?インバーターの制御を60~70%にするには、具体的な計算方法はありますか?
なぜ時々、インバーターをフルに動作させてポンプの揚程と流量が目標値に達しているのに、ポンプの電流は定格値の70%しかないのでしょうか