ASCO551と531の電磁弁の違いについて教えてください

2016-09-30View Original

Thread Content

ASCO 551と531の電磁弁の違いについて教えてください。当社の電磁弁の配線は以下の通りです:DCSカード――リレー――551電磁弁、DCSカード――セーフガード――リレー――531電磁弁(551は531に置き換えられません)。なぜ551では531の電磁弁に置き換えられないのか教えてください
Reply #22016-09-30
この投稿は最終的にssln123によって2016年9月30日17時22分に編集されました。DCSカード――セーフガード――リレーといった2段階の絶縁方式は、実際に見たことがありません。要求がかなり高いですね。
Reply #32016-09-30
551シリーズの単安定スライドバルブは、TUV認証を受けたIEC 61508の機能安全データを備えており、使用可能な安全レベルはSIL 4/AK 7までですが、531にはこの認証がありません。このように、安全性の観点から見ると使用場面が異なりますが、実現される機能は同じであることもあります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.