ロスモントとEJAの圧力トランスミッターで出力電流を測定する際、以前は配線を1本外してオームメーターを接続して電流を測っていました。 今日、誰かがマルチメーターを使ってテスト端子を測定する方法について話しているのを聞きました(EJAは後ろに3つの接点があり、そのうち1つがテスト用のようですが、正確には覚えていません)。テスト端子にどのように接続して出力電流を測定すればよいでしょうか?
Reply #22016-01-05
EJAはCHECK端子です
Reply #32016-01-06
電流計の2本のテスト線をトランスミッターのテスト端子に直接差し込めばよいです。
Reply #42016-01-06
一般的なテスト端子でテストされるのは電圧で、標準抵抗を介して変換されます。
Reply #52016-01-07
やはり線を一本外して、通すことで電流を測る
Reply #62016-01-07
ロスモントはテストです。直流電流計を直結して電流を測ればよい

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.