二重フランジ式液面計の問題

2016-03-09View Original

Thread Content

問題1:ダブルフランジ式液面計の正圧側にはキャピラリーを取り付けず、直接フランジに接続し、負圧側にのみキャピラリーを取り付けることで、移設が不要になりますが、このような使い方はありますか? 問題2:冬場は表頭を表箱に付けなくても問題ないですよね?遼寧省。
Reply #22016-03-09
1. 配管の毛細管も移動するんでしょう!中のシリコーンオイルは移行してはいけないのか??……これは正圧側のその部分のキャピラリーフランジを節約するためですか??こんなの見たことない! 2. 表頭は付けなくてもいい……、しかし、気温が低くて雪や雨で覆われると問題が起きやすいので、一般的には付けられます!保護箱を設置すればOK、断熱は必要ありません!参考にしてください。環境温度とトランスミッターが耐えられる最低温度によります!
Reply #32016-03-09
問題1:負圧側には毛細管があり、静圧もあるのに、それでも移動を行わなければならない.... 問題2:私たちは南部にいるので、この問題は存在せず、メーターボックスを設置するかどうかは不明....
Reply #42016-03-09
負の移行が不要とは、出荷時に十分に移行できており、現場での追加の移行は必要ないということで、移行量はすでに確認済みだからです。
Reply #52016-03-09
問題1:もちろん移行は必要です。正負圧室の設置高さが検査室での校正時と同じでない場合は、負の移行が必要になります! 問題2:計器ボックスがなくても構いませんが、現地の環境温度が計器の動作範囲内にあることを確保し、正負圧室のダイアフラムは断熱する必要があります!
Reply #62016-03-09
問題1:密閉容器であれば必ず移設しなければならず、開放型容器の場合、二重フランジ式は過剰なものです。 問題2:通常は必要ありませんが、マイナス40度程度では、キャピラリーであっても必要に応じて断熱処理を行うことがあります。
Reply #72016-03-09
:L無言。。。移行するのは負圧だよ、兄貴。正圧導管と何の関係があるんだ?それに、そんな計器があるって本当に確かなの?
Reply #82016-03-10
この種の計器は見たことがあります。ロスモントなら作れますが、他のメーカーはわかりません。キャピラリーは負圧側に設置します。 移行するなら、やはり必要になる。 あなたが言及した出荷時の移行についてですが、出荷時の移行の場合、購入仕様書に具体的で正確な測定範囲を記載すれば、工場はその要求に従って対応してくれます。これは単一または二重のキャピラリーとは関係ありません。 計器は通常、マイナス30度から40度の環境でも正常に動作し、計器ケースがなくても問題ありません。
Reply #92016-03-10
このような使い方は推奨されません。負圧側のキャピラリー内のシリコンオイルの熱膨張・収縮が、計器の測定精度に影響を与えます
Reply #102016-03-11
問題1:開放型のタンクであれば問題ありませんが、密閉型のタンクの場合は、設置後に水が入っていない状態で直接ゼロ点を設定すればよく、移動する必要はありません。
問題2:冬場に表示部を計器ボックスに取り付けなくても問題ありません。現在の変換器の耐温度範囲は-40~85℃で、キャピラリーは断熱処理をしておくと良いでしょう:victory:

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.