Thread Content
質問があります。現場の一次計器、つまり現場に表示される測定パラメーター用の計器と、中央制御室のDCSに遠隔送信される表示との関係はどのようなものでしょうか?出勤時に問題に遭遇しました。現場の計器で表示される測定値は正しかったのですが、中央制御室では誤った負の値が出ていました。計器の技術者によると、計器の部品が焼き切れてしまったためで、現場の計器を取り外して部品を交換すれば解決するとのことでした。聞きたいのですが、現場のある部品が壊れているのに、なぜ現場で測定したその計器の数値は正しいのに、中央制御室の表示は間違っているのでしょうか?次に別の疑問が生じます。連動計器において、現場の計器が正しい値を示しているのに室内の計器が間違った値を示すような状況が発生した場合、この連動は実際に作動するのでしょうか?つまり、この連鎖が受け取るのは現場の信号なのか、それとも制御室内部の信号なのかということです
この投稿は、2016年1月7日09:47に桃花岭居士によって最終的に編集されました。現場のデータは正しいが、中央制御装置に問題があります:1. 送信器が壊れている、2. DCSのカードが壊れている、3. DCSの測定範囲の設定が間違っている、4. フィードバック信号の配線に干渉や緩みがあり、断線している。連鎖反応について言えば、もしそれがDCSシステム内の連鎖反応であれば、明らかにDCSの読み取り値が基準となります。現場のデータは、結局のところ制御システムには反映されず、参考用としてのみ扱われます
一般的には同じですが、異なる場合もあり得ます。1、回路に誤りがあり、これは現場での正確な値ですが、DCS側の値は誤ったものです;2、DCSの測定範囲設定が誤っている;3、DCSは係数やその他の式を設定し、修正後の値を表示する。これらのケースに遭遇したことがありますが、他にもあるかもしれません。
もう一つは、遮断後に遮断前の最も最近の数値が表示されるものです。チェーンとセントラルコントロールの関連性。
この投稿は最終的にzxb1990によって2016年8月6日20時03分に編集されました。現場と中央制御室の値が一致しない原因にはいくつかあります。1. 現場の送信器で設定されている測定範囲が、中央制御室の測定範囲と一致していない;2台の送信器の出力に問題があり、線形性が要求を満たしていません;3制御ステーションDCSなどのアナログ・デジタル変換に問題あり;4 温度変化を伴うものやセーフガードを通すなど、機器の設定に問題がある。。。。。。
つまり、私が言ったような状況が起きた場合、連動装置の誤動作を引き起こす可能性があるということですか?
大胆な質問ですが、室内の表示値は、現場の一次計器を再度変換・送信したものなのでしょうか?ということは、もし現場の計器に誤りがあれば、室内の計器も間違った値を示すことになるのでしょうか?単純に言うと、この現場の一次計器と室内の計器との関係がどのようなものかを聞きたいだけです独立しているのか、それとも関連しているのか?
ええ、もしこの誤差値が連鎖を引き起こす範囲内にある場合です。ただし、一般的な明らかなエラーシグナルはプログラム内でブロックされ、障害の通知が表示されます
「ただ、一般的に明らかなエラーシグナルはプログラム内でブロックされ、障害の通知が出る」というのはどのような仕組みでしょうか。明らかなエラーがあってもシステムは連鎖反応を起こさせないということで、単にエラーを通知するだけということですか?
DCSのプログラムを考慮に入れていれば、周辺信号に誤りがあっても連鎖は起こらず、また周辺信号に誤りがあるかどうかも判定機構が備わっている