PIDにおける計器番号の原則

2016-01-08View Original

Thread Content

PID内の計器番号は一般的にどのような原則に従っているのでしょうか?昨日いくつかの規格を調べましたが見つかりませんでした。設計の専門家の方、具体的な規格や原則を教えていただけますか? 例えば、TIとTICAは連番でつながっているのか、それとも別々に番号が振られているのか?
Reply #22016-01-08
この投稿は最後にylb913によって2016-1-8 13:51に編集されました。温度は一連の番号で管理するのが慣例ですが、調節バルブの番号はできるだけ前の方に付けた方が良いです。例えば、8つの温度制御バルブがある場合は、TIC-101、TIC-102……といった具合にします。そうすれば覚えやすくなります。TIの番号は後から割り当てられ、例えばTI-111から始まり、途中で数個空けても問題ありません。
Reply #32016-01-08
私が計器番号を決めるときは、温度も一緒にします。プレッシャーが一緒に。液面も一緒になどなど。 トランスミッターと対応する計器は同じ番号を使用する。
Reply #42016-01-08
HG/T 20505-2014「プロセス計測・制御計器の機能マークおよび図形記号」をご覧ください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.