Thread Content
1、http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092620fkvsvxxqs87uwz2z.jpg 上下式のチェックバルブには明確な取り付け方向が定められているのに、この設計院の連中は節度をどこに失ったんだ?やはり装置の給料配管上です。この設計を見落としたため、後にこのバルブのための対応策が策定されました。停止してから対処するしかない。。。。。。 2、http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092622zlf99m6vkj6pv5m6.jpg パイプラダーとタンク前のバルブ群が干渉し、上下の貯蔵タンクの配置が非常に窮屈だ。、3、http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092623hf1hnhyy6qfoqheh.jpg 異なるメーカーの質量流量計のサイズに大きな差があることを考慮しておらず、そのため配管設置後には質量流量計を設置できるスペースを確保するために掘り返すしかなかった。 4、http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092625u8w4y8k8a98yybw9.jpg 調整弁の上方にはコア抜き点検用のスペースが考慮されていない。 5、http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092626h7enfk42nuqqfxqn.jpg 液面計と配管の排液口が地面からあまりにも低く、点検時の排液で床中が液体で溢れている。 6、http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092629dk63bhnnwreb5353.jpg あなたたちが届くかどうかはわからないけど、このバルブの高さは2.5メートルで、とにかく私には届かない。。。原因は、プラットフォーム上で配管を通す場所がなくなったためだと思われます。。。 7、イベントの募集投稿を見ていたら、切断弁と逆止弁が逆に取り付けられた設計図があるのを発見しました。http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092630e1zwxnjnkcujj12x.jpg 実際に現場に行ったときも、このような状況を何度も目にしたことがあります。例えば:http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092637oy22zjquyx0y255y.jpg http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092641gj10nrqapmwn01v1.jpg 逆に取り付けると、逆止弁が切断弁の上側になり、ポンプの後ろでの排液が難しくなると思われます。 通常は逆止弁を下に、遮断弁を上にし、その間に短い接続部を挿入して排出用の接続を設けるか、あるいは逆止弁の上に排出用の接続を設けます。8、http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092648exm6rrr11byk2xam.jpg タンクエリア用消火用水Y型フィルター:「控えめでありながらも、一度吐き出せばスッキリ!」 分解清掃の際は、ホースと一緒に外して洗浄するしかありません(もちろん、これも不便です)。実際には、フィルターを45度または30度傾けて取り付けることもできます。 今日の結び:あなたは自分のデザインを作るが、デザインはもともと労働者が操作するためのものだということを忘れてはならない。
デザインは責任である。しかし、施工や後期改修を行う人々の理解や判断力にも関係しており、何かを追加することは一部の管理職の官僚主義が原因である。
多くの問題の主な原因は設計院にあるのではなく、主に施工業者と発注者自身にある。その理由は以下の通りである。1、まず図面は検討されるべきものであり、図面に実際に誤りがあるかどうかにかかわらず、現場での施工時になぜ逆止弁を水平位置に取り付けないのか、施工業者が提案しなかったし、発注者側も適時に気づくべきだった。 2、この種の問題は簡単に発生します。結局のところ、干渉などをチェックするためにモデリングを行う必要がないからです。解決策としては、例えば左側の手すりを取り除き、その間につなぎの小さなプラットフォームを設けるという方法があります。 3、流量計の入口側の直管部は20Dが必要で、出口側は10Dが必要ですが、写真を見る限り要件を満たしていないようです。 4、1類と同じ。 5、2類と同じ。 6、もしバルブをこのようにしか取り付けられないのであれば、操作プラットフォームを追加するしかありません。また、これほど簡単な二層構造の鋼製プラットフォームに人は上がれるのか?剛性が明らかに不足しているようだね。これは設計されていないんだろう。補強をしない限り、人が乗るのは避けた方がいい。安全が最優先だ。 7、間違っていたら修正すればいいですが、出口配管に支持が見当たらず、ポンプを支持と間違えていました。一緒に修正しましょう。 8、この配管支持の取り付け位置は明らかに設計とは関係ない(図面に支持をY字フィルター上に描くことはあり得ない)。間違っている支持を適切な位置に移せばよく、スペースが十分かどうかは分からないが、それでも足りない場合はフィルターの角度を変えるしかないだろう。
{:3_49:}最初の方はよくわからなかった。。。
なんだか、多くはインストール時に問題があったような気がする.....
このハイユー、この現場では冬は使えないかもしれませんよ。南なら問題ありませんが、もし北西だと、雪が降った後に外殻が凍ってしまい、その流量計は使えなくなります。これは非常に深刻な問題です。
投稿者さんには、各画像と設計図を一対一で対応させてから投稿して議論することをお勧めします。設計図が見えない状態では、現場での設置だけでは問題を正確に説明することはできません;それに、値段は品質を反映するものです。コストを削減しようとして、設計からPIDだけを購入してすぐに工事を始める業者もたくさんいます。